请教这三层砖混结构需不需要加固?怎么加固?
axxfer2
axxfer2 Lv.2
2014年08月31日 01:59:45
只看楼主

一座三层砖混(局部两层,已经竣工三年),由于底层扩建(图中空地),需要要将之前的卫生间取消,做成通道,把原来卫生间窗子的位置改造成门,窗子宽为700,门为900,这种情况需不需要加固?怎么加固?门与过梁之间有400高范围怎么做?如果用砖封,门上还要不要再设过梁?上面的墙角没有构造柱,需要怎么处理?万分感谢!!!!!!!!!!!!【请下载压缩文件】

一座三层砖混(局部两层,已经竣工三年),由于底层扩建(图中空地),
需要要将之前的卫生间取消,做成通道,
把原来卫生间窗子的位置改造成门,窗子宽为700,门为900,
这种情况需不需要加固?怎么加固?
门与过梁之间有400高范围怎么做?
如果用砖封,门上还要不要再设过梁?
上面的墙角没有构造柱,需要怎么处理?

万分感谢!!!!!!!!!!!!【请下载压缩文件】

2012-10-03-342.png


搜狗截图120815_48585.png

74fae0595ffe8195cf35.zip
34.5 KB
立即下载
免费打赏
无间道
2014年08月31日 05:54:37
2楼
最好就近找一个专业人员带现场实际看一看。
回复
社稷人
2014年09月04日 08:20:43
3楼
额外增加新的过梁,设门边框柱
回复
d113375743
2014年09月04日 09:29:13
4楼
可以在窗洞处开门。
首先你要预制一根过梁。过梁强度达到后才可以使用。
门是900,过梁要1400
在开门洞前,先开槽放入过梁承受上部荷载,再开洞。
回复
ccpcrain
2014年09月04日 09:30:20
5楼
回复:第一,这种情况需不需要加固的问题,暂时没看出来需要加固,问题是这种施工得解决好沉降缝的沉降不均问题,要不然地面有裂缝,甚至高低不平,第二, 门与过梁之间有400高范围怎么做的问题,窗子宽为700,门为900,过梁已经砸掉了,得重新预制或使用钢构件,第三, 如果用砖封,门上还要不要再设过梁的问题除非门一直顶到圈梁底皮,要不然必须的,第四, 上面的墙角没有构造柱,需要怎么处理的问题,结构胶植筋。
回复
vicker_cheung
2014年09月04日 13:14:40
6楼
直接砸掉,那片墙那么多怕什么
回复

相关推荐