高层商住楼消防疏散,规范这样用意何在?
lin9939
lin9939 Lv.3
2014年08月30日 22:55:24
来自于建筑规范
只看楼主

总共32层,底下三层裙房为商业,顶上29层为住宅,在裙房与住宅之间设置了一层2米设备层。住宅剪刀梯和电梯穿过裙房时均不设置门或窗,四周全部砌墙,也就是说住宅跟商业疏散是完全分开的。问题来了,按照高规裙房百人疏散宽度为1米,按照建规一二层宽度为0.65米,三层为0.75.米。因为住宅跟商业是完全分开的宽度是否可以按建规上取值呢?如果按照高规来取值,将大大增加楼梯的面积,对于寸土寸金的市中心来说严重影响收益。大家说说看你们的看法,规范这样用意何在?

2014年09月13日 19:24:48
22楼
感谢楼主上传这么好资料
回复
gyy8699
2014年09月15日 11:30:09
23楼
不可以按贴临建筑吗,不是完全分开的吗?为什么要算裙房?裙房是高层的附属建筑
回复
hguoh5566
2014年09月17日 18:08:33
24楼
分开疏散,分开满足宽度,
回复
王铜
2014年09月18日 08:19:41
25楼
在《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.5.21表5.5.21-1,四层及,四层以上耐火等级一、二级按照每一百人一米。