让人困惑的二级负荷!
tianshaoyi
tianshaoyi Lv.7
2014年08月30日 19:01:33
只看楼主

关于二级负荷,看《供配电系统设计规范》说宜采用两路高压,而且说采用一路高压时只限于负荷小,供电困难地区,还必须是架空线或两根电缆。《民用建筑电气设计规范》却说二级负荷只要是不同变电系统就行,而究竟是10/0.4KV还是35/10KV却没说,百分之百被理解成只要引自两台变压器就行,当然可以是一路高压,这明显与《供配电系统设计规范》的说法不一致。 实际上《供配电系统设计规范》本身就没说清,说宜由“两个回路供电”,供配电网络是有很多电压等级的,到底是哪一级的两个回路?10KV也是两个回路,我在同一低压变压器也可引两个回路,甚至同一个配电箱也可以引两个回路,到底哪个对?至少应该作出明确规定。本来可以说清的事,却说不清,国家规范如此含糊其辞,设计能不混乱吗

本来可以说清的事,却说不清,国家规范如此含糊其辞,设计能不混乱吗 ?! 当然不能怪设计人员。
我们不知道二级负荷到底该怎么办,于是设计说明只好写: 本工程采用二级负荷供电,两路电源 分别 引自两个不同的10/0.4KV变压器,两个变压器的10KV电源必须满足二级负荷的供电要求 到底是一路还是两路,不提了。
欢迎大家发表看法,也请专家给予解释。


免费打赏
云飘飘
2014年08月31日 06:42:42
2楼
两个高压回路(不一定是两个电源)+两台变压器,低压侧不同母线引出两个回路到负荷。
回复
tianshaoyi
2014年09月01日 15:49:38
3楼
谢谢,再请问 :两个高压回路(不一定是两个电源)怎么解释?A:从35/10KV变电站引出一个回路到单位,接两台变压器,再从每台变压器引一个低压回路接到电源切换箱,这样得到的属于二级负荷吗?B:有人说从35/10KV变电站引出两个回路(可以引自同一变压器)到单位,分别接两台变压器,再从每台变压器引一个低压回路接到电源切换箱,这样得到的才属于二级负荷。A,B两种说法到底哪个对?