在380V厂用电系统短路电路计算中,计算电动机反馈电流周期分量有效值的公式是I=0.0037*IeB这个IeB是变压器低压侧的额定电流,在求这个额定电流时,是使用变压器的额定容量还是使用变压器额定负载的短路损耗?求指点

在380V厂用电系统短路电路计算中,计算电动机反馈电流周期分量有效值的公式是I=0.0037*IeB

这个IeB是变压器低压侧的额定电流,在求这个额定电流时,是使用变压器的额定容量还是使用变压器额定负载的短路损耗?
求指点
dys-wjj
2014年08月30日 12:50:57
2楼
使用变压器额定容量。