现在有个甲类仓库,18*28的大小,共3个房间,大小分别为11*18,11*18,6*18,防爆区域,建筑分了3个防火分区,每个分区间用防火墙隔开。我最开始的时候是在一个分区内做了个配电箱,给3个房间供电,每个房间2个疏散灯,2个疏散指示灯。用了2个回路,一个给疏散照明供电,一个给疏散指示灯供电。审图公司提出:疏散照明,疏散指示灯线路跨越防火分区,违反明规JGJ16-2008第13.9.8;和13.9.12要求。
我最开始的时候是在一个分区内做了个配电箱,给3个房间供电,每个房间2个疏散灯,2个疏散指示灯。用了2个回路,一个给疏散照明供电,一个给疏散指示灯供电。审图公司提出:疏散照明,疏散指示灯线路跨越防火分区,违反明规JGJ16-2008第13.9.8;和13.9.12要求。
因为分区太小,我总不可能做3个配电箱吧,而且是防爆区域,代价太高。能不能去别的防火分区的线路不经过防火墙,从室外绕过去,感觉这样做有点掩耳盗铃啊;
大神一般怎么解决?