防火分区太小怎么配电?
meishiluguo
2014年08月29日 21:01:49
只看楼主

现在有个甲类仓库,18*28的大小,共3个房间,大小分别为11*18,11*18,6*18,防爆区域,建筑分了3个防火分区,每个分区间用防火墙隔开。我最开始的时候是在一个分区内做了个配电箱,给3个房间供电,每个房间2个疏散灯,2个疏散指示灯。用了2个回路,一个给疏散照明供电,一个给疏散指示灯供电。审图公司提出:疏散照明,疏散指示灯线路跨越防火分区,违反明规JGJ16-2008第13.9.8;和13.9.12要求。

因为分区太小,我总不可能做3个配电箱吧,而且是防爆区域,代价太高。能不能去别的防火分区的线路不经过防火墙,从室外绕过去,感觉这样做有点掩耳盗铃啊;
大神一般怎么解决?
免费打赏
yingying20
2014年08月29日 21:11:31
2楼
单独一个回路 应该也满足要求。
回复
meishiluguo
2014年08月29日 21:29:02
3楼
yingying20 发表于 2014-8-29 21:11 单独一个回路 应该也满足要求。单独回路需要特意走到外面绕过去吗?因为动力配电有现成的桥架贯穿了3个防火分区,能走桥架吗?在每个防火分区的疏散照明和疏散指示灯可以一个回路吗?都是蓄电池的灯。
回复
云飘飘
2014年08月30日 06:58:49
4楼
甲类仓库可以不设置疏散照明、疏散指示标志。既然设置了,就要按照规范做。
回复
meishiluguo
2014年08月30日 15:51:23
5楼
云飘飘 发表于 2014-8-30 06:58 甲类仓库可以不设置疏散照明、疏散指示标志。既然设置了,就要按照规范做。是每个仓库做个照明配电箱?还是1个分区里面做配电箱,其它分区的疏散照明单独回路过去?