排水管道穿过伸缩缝有什么做法?
waihuan012
waihuan012 Lv.3
2007年10月11日 23:52:28
只看楼主

排水管道穿过伸缩缝有什么做法?最近做一个工程,排水管道从主楼地下室穿伸缩缝到群楼(群楼没有地下室),不知道怎么做?放个防水套管吗?谢谢指教!

排水管道穿过伸缩缝有什么做法?
最近做一个工程,排水管道从主楼地下室穿伸缩缝到群楼(群楼没有地下室),不知道怎么做?放个防水套管吗?
谢谢指教!
免费打赏
lvdapeng1980
2007年10月15日 10:41:51
12楼
我理解的是,你所穿的这个伸缩缝,不是常规的伸缩缝,和咱们平时出户管穿外墙受力应该是一样的。所以不用采取措施,当然如果是伸缩缝的话应该是不能穿的,规范有明文规定的
回复
mantouhai@co163
2007年10月15日 22:20:08
13楼
在我的工地上,也有排水管(PVC)过伸缩缝的实例,规范上是不允许穿,但实际上在管道施工上做了一种欧米咖型管穿的,不知道楼主以为呢?
回复
waihuan012
2007年10月15日 22:35:12
14楼
"欧米咖型管"?,见识浅,不知道是什么管材,怎么做的?能具体说说吗?谢谢
回复
stbodhi
2007年10月15日 23:03:56
15楼
可以穿,加不锈钢软管
回复
stbodhi
2007年10月15日 23:07:19
16楼


这们老兄说的应该是“在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。 ”我觉得排水管最好不要这样做,转弯太多,小管径的给水管可以。
回复
waihuan012
2007年10月16日 07:42:06
17楼
是啊,就是为了减少太多的转弯,才就近穿伸缩缝的啊.
15楼的是说加"不锈钢软管"的套管还是把这段管道(穿过伸缩缝的这段)作成
不锈钢软管?
回复
stbodhi
2007年10月16日 11:53:51
18楼
是“这段管道(穿过伸缩缝的这段)做成不锈钢软管连接。”
从地下室穿出来?那还要加上防水套管了。
回复
waihuan012
2007年10月16日 12:15:01
19楼
谢谢
回复
wjhruyi
2007年10月16日 14:05:58
20楼
我们这审图标准:排水管绝对不能穿伸缩缝...
回复
sophie111
2007年10月17日 14:50:01
21楼
谢谢,学习了!!