排水管道穿过伸缩缝有什么做法?最近做一个工程,排水管道从主楼地下室穿伸缩缝到群楼(群楼没有地下室),不知道怎么做?放个防水套管吗?谢谢指教!
排水管道穿过伸缩缝有什么做法?
最近做一个工程,排水管道从主楼地下室穿伸缩缝到群楼(群楼没有地下室),不知道怎么做?放个防水套管吗?
谢谢指教!
2楼
一般用给水铸铁管安装,接口采用铅口。就可以了。
回复
3楼
晕!一点也没有接触过!有图籍的做法吗?
回复
4楼
晕?没有人知道?
回复
5楼
伸缩缝是温度缝吗?基础是什么样的?
回复
6楼
不是温度缝,就是普通的伸缩缝,排水PVC管道要穿过去!排水管道从12层的住宅地下室穿到没有地下室的群房排出,有没有做法?着急啊!!!
回复
7楼
关注中……
回复
8楼
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
GB 50242-2002
3.3.4 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施:
1 在墙体两侧采取柔性连接。
2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。
3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。
回复
9楼
一般在设计上要尽量避免排水管穿越伸缩缝,这是一个原则
回复
10楼
8楼的所说的是给水管道穿伸缩缝的做法,排水管道是不能穿伸缩缝的。
回复
11楼
我理解的是伸缩缝可以穿,沉降缝不能穿,不知对不对
回复