我是这样做1000吨气调库的
chinafayi
chinafayi Lv.2
2014年08月29日 11:42:00
来自于制冷技术
只看楼主

刚做完一个1000吨的气调库,测试打压符合国家标准,目前制冷、降氧、加湿一切均正常。在此写点工程经验,跟大家分享交流。QQ:332444767

刚做完一个1000吨的气调库,测试打压符合国家标准,目前制冷、降氧、加湿一切均正常。在此写点工程经验,跟大家分享交流。QQ:332444767
2eb557ebb988c98497f9.pdf
1.6 MB
立即下载
免费打赏
qq_1401953884510
2014年08月30日 22:08:58
2楼
确实不错。但是设备这块为什么不用好一点的机组呢》
回复
szg169
2014年08月30日 23:35:46
3楼
非常感谢楼主分享!!!
回复
qq_1409647318652
2014年09月02日 17:06:06
4楼
你这个气调库做的不错哦。有机会来我们公司,我们交流交流哦。
回复
fjm13631422577
2016年06月22日 10:21:02
5楼
谢谢,楼主。
回复
weibl001001
2016年11月24日 11:21:22
6楼
谢谢了,很少接触气调库。
回复
阿虎06
2017年04月17日 11:21:53
7楼
挺不错 气调库做的这么大