2楼
合闸母线接合闸回路,控制母线接控制回路,别的就不知道了,高手请赐教
回复
3楼
中压的概念吧??
找分古老的中压原理图看看就明白了,应该是统称控制小母线
回复
4楼
我在别处找的答案:在电力系统中,控制母线上联接的是控制、监测、信号等回路,一般情况负荷较小且稳定;合闸母线则联接的是断路器的合闸线圈回路,当断路器合闸动作时,有很大的冲击电流。为了故障处理和检修方便,将两种负荷分别用不同的母线分开。事实上,在以前的设计中,控制直流为220V电压,合闸直流为240V,主要是考虑减小合闸电流,但现在随着蓄电池技术的发展和容量的扩大,一般不再单独设立240V的合闸直流,但在母线设计上,仍要考虑故障处理和检修方便。
大家看看再研究一下
回复
5楼
直流屏控母和合母。分别为控制母线和合闸母线。控制母线提供持续的,较小负荷的直流电源,合闸母线提供瞬时较大的电源。
回复
6楼
学习了
回复
7楼
学习了
回复
8楼
原来的合闸母线是专供电磁操作机构合闸用的,这类操作机构的合闸瞬时电流有100A左右,所以设定了专门的合闸母线。(HM)
以前也用专门的中央信息告警,所以也有用信号母线。(SM)
现在用的都是弹操机构多,合闸电流大大减少,但按习惯,还设合闸母线,一般供弹操机构储能用。
现在由于使用微机保护装置,大部分都用电脑监控系统了,所以信号母线也取消了。
微机保护现在一般接控制母线。
回复
9楼
楼上说的比较正确,老的电力直流屏分合闸母线、控制母线和闪光信号母线,合闸母线用于电磁操动机构合闸使用,电流一般在100A以上;控制母线用于为直流系统的常时负荷提供直流电源,电流一般不大,但若发生交流事故停电的话,其可用于事故照明等,电流相对会大些;闪光母线是针对电磁操动机构预合闸时有个警示信号而已,没什么太大的用途。
现在的控制室多用弹簧操动机构,合闸电流较小,最大也就几安培,有许多直流屏已经不分合闸控制了。
回复
10楼
同意8楼的说法,电磁操作机构通常加接触器来合闸的,由合闸小母线提供电源
回复
11楼
以下是引用yuhuoqing在2007-10-15 17:32:32.0发表的内容:
