求助,很着急!希望尽快得到帮忙!
kuailebaobei1985
2014年08月28日 23:31:53
只看楼主

一,2014暖通空调专业仿真题P221第3-206题:某空调系统的冷水机组采用大温差工况运行,设计的供/回水温度为6℃/14℃,与常规的设计供回水温差7℃/12℃相比,下列哪几项说法是正确的?2010年仿真题A. 整个系统能耗不一定低于常规温差工况运行的能耗B. 冷水机组能耗一定低于常规温差工况运行的能耗C.采用大温差工况运行的冷水泵能耗一定低于常规温差工况运行的能耗D.采用大温差工况运行的空调末端风机能耗一定低于常规温差工况运行的能耗

一,2014暖通空调专业仿真题P221第3-206题:
某空调系统的冷水机组采用大温差工况运行,设计的供/回水温度为6℃/14℃,与常规的设计供回水温差7℃/12℃相比,下列哪几项说法是正确的?2010年仿真题

A. 整个系统能耗不一定低于常规温差工况运行的能耗
B. 冷水机组能耗一定低于常规温差工况运行的能耗
C.采用大温差工况运行的冷水泵能耗一定低于常规温差工况运行的能耗
D.采用大温差工况运行的空调末端风机能耗一定低于常规温差工况运行的能耗


二,2014暖通空调专业考试仿真题P224第3-217题:
根据供回水干管末端压差,变频调速控制空调冷水二级泵,系统环路常出现大流量小温差的现象,不利于空调系统节能。下列哪些分析判断是正确的?
A. 干管末端压差设定值偏大
B. 大部分自控水量调节阀故障,无法关闭
C. 空调箱盘管选型偏小
D. 二次供水温度偏低
答案是:ABC



三,2014暖通空调专业考试仿真题P232第3-245题:
某空调冬季热水系统的设计热负荷为1163KW,热水设计供/回水水温为60℃/50℃,水泵设计参数为:扬程20mH2O,流量100m3/h。实际运行后发现房间室温未达到设计值,经检测,水泵的实际运行扬程为12mH2O,热水系统的实际供/回水水温为60℃/30℃,问:以下哪些选项不是产生该问题的原因?2012仿真题

A. 水泵的设计扬程不够
B. 水泵的设计流量不够
C. 热水系统的设计阻力过小
D. 水泵性能未达到要求

答案是:BC 问:C选项为什么不正确?



四,产生有污染的设备应远离回风口布置,这句话正确吗?


请问,这四个题能帮我解答一下嘛?