关于不同类用电设备组总容量的计算疑问??
zf_tmxk118
zf_tmxk118 Lv.3
2014年08月28日 20:16:39
只看楼主

一段变压器出线保障段母线段,出线由4回22KW的担架电梯,1回40KW的生活水泵,1回20KW的高低压配电房用电,1回10KW的柴油发电机房用电,1回10KW的弱电机房用电组成,目前要求该段母线总的计算有功功率和计算电流。 我列出我的计算方法及思路求大神指教对错 第一步:将负荷分为两类:担架电梯和生活水泵归为电力负荷类;剩下的归为照明负荷类。及负荷属于低压配电的不同类用电设备组。 第二部:电力负荷类计算有功功率:(4x22+1x40)*0.8=102.4(需要系数我取0.8)

一段变压器出线保障段母线段,出线由4回22KW的担架电梯,1回40KW的生活水泵,1回20KW的高低压配电房用电,1回10KW的柴油发电机房用电,1回10KW的弱电机房用电组成,目前要求该段母线总的计算有功功率和计算电流。
我列出我的计算方法及思路求大神指教对错
第一步:将负荷分为两类:担架电梯和生活水泵归为电力负荷类;剩下的归为照明负荷类。及负荷属于低压配电的不同类用电设备组。
第二部:电力负荷类计算有功功率:(4x22+1x40)*0.8=102.4(需要系数我取0.8)
第三部:照明负荷类计算有功功率:(20+10+10)*0.9=36(需要系数我取0.9)
第四部:(102.4+36)*0.9=124.6(有功同时系数我取0.9)
由此得出该段母线总的计算有功功率为124.6KW 如果以上方法正确的话那么请教下第二,三,四步的系数大概如何取值???
另外我觉得此时的计算电流不能直接用124.6/1.732*0.38*0.8(0.8为补偿前的功率因数)求得,而是要用 √(有功计算功率平方+无功计算功率平方)/1.732*0.38求得
那么此时的计算无功功率是否要是补偿后的???
问题有点杂,希望高手指教!
免费打赏
zf_tmxk118
2014年08月29日 16:11:01
2楼
怎么没人回答呢?顶上去
回复
linghangzhe968
2014年09月01日 08:56:12
3楼
路过,学习
回复
zf_tmxk118
2014年09月01日 10:52:55
4楼
高手呢?大神呢?都四天了,为嘛没人解答??
回复
我爱小懒
2014年09月01日 17:07:57
5楼
计算电流不用除以功率因数0.8,直接是S/1.732U即可
回复

相关推荐

APP内打开