在TN-C-S系统中的疑惑
houdaotong
houdaotong Lv.3
2007年10月11日 21:27:16
只看楼主

在TN-C-S系统中,从变电所低压柜到各幢建筑的总配电箱一般都用得是yjv22 4芯电缆,此电缆的pen线在进入各建筑的总配电箱后分为n线和pe线,此后不再混接,我对这句话不太理解,pen线怎么分成n线和pe线呢?各位高手能不能详细讲解一下,能用图示说明最好,小弟基础薄弱,被此问题困扰多日。另外,在施工中看到施工单位有时把4芯电缆的钢铠做为pe线,在低压柜这头连接低压柜的柜体,在建筑总配电箱这头连接配电箱的壳体,电缆中的pen线就只和配电箱中的零线排连接,我想问一下这样一来是不是就不能叫TN-C-S系统了,而是TN-S系统了。谢谢

在TN-C-S系统中,从变电所低压柜到各幢建筑的总配电箱一般都用得是yjv22 4芯电缆,此电缆的pen线在进入各建筑的总配电箱后分为n线和pe线,此后不再混接,我对这句话不太理解,pen线怎么分成n线和pe线呢?各位高手能不能详细讲解一下,能用图示说明最好,小弟基础薄弱,被此问题困扰多日。
另外,在施工中看到施工单位有时把4芯电缆的钢铠做为pe线,在低压柜这头连接低压柜的柜体,在建筑总配电箱这头连接配电箱的壳体,电缆中的pen线就只和配电箱中的零线排连接,我想问一下这样一来是不是就不能叫TN-C-S系统了,而是TN-S系统了。谢谢
免费打赏
jixjun20021026
2007年10月11日 23:51:58
2楼
4芯电缆进户总配电箱处,一般设有重复接地,PEN线与之连接.进户后,分成N线和PE线,便于安装剩余电流保护器.
钢铠不能作为PE线,因为钢铠可能存在虚焊点.之所以要与柜体连接,是为了保持柜体和钢铠之间的等电位.
分析什么TN-C-S没多少直观的意义.
回复

相关推荐