单母线分段持续工作电流
peizhang991005
2014年08月28日 10:39:24
只看楼主

本帖最后由 peizhang991005 于 2014-8-28 11:47 编辑 主接线单母线单分段,两路电源进线每段一路,分段回路的持续载流量与母线的持续载流量哪个大,还是一样大?假设两段负荷完全相等

本帖最后由 peizhang991005 于 2014-8-28 11:47 编辑

主接线单母线单分段,两路电源进线每段一路,分段回路的持续载流量与母线的持续载流量哪个大,还是一样大?假设两段负荷完全相等
免费打赏
wephonegg
2014年08月28日 11:21:54
2楼
我理解这个就像差动,两段负荷完全相等时就没有电流,不等时有
回复
peizhang991005
2014年08月28日 11:46:05
3楼
wephonegg 发表于 2014-8-28 11:21 我理解这个就像差动,两段负荷完全相等时就没有电流,不等时有是的。但我是问选择母线时的持续工作电流,和选择分段回路导体的持续工作电流之间的关系。
回复
wephonegg
2014年08月28日 12:48:30
4楼
那就应该是分段导体的持续工作电流加故障时转移电流。