本帖最后由 longbrave 于 2014-8-28 09:48 编辑 29. 发电机额定功率因数为 0.85 ,最大持续输出容量为额定容量的 1.08 倍,高压工作变压器的计算容量按选择工作变压器容量的方法计算出的负荷为 46MVA ,按估算厂用电率的原则和方法确定的厂用电计算负荷为 42MVA ,试计算并选择主变压器容量最小是下列哪项数值? ( A )
29.
发电机额定功率因数为
0.85
,最大持续输出容量为额定容量的
1.08
倍,高压工作变压器的计算容量按选择工作变压器容量的方法计算出的负荷为
46MVA
,按估算厂用电率的原则和方法确定的厂用电计算负荷为
42MVA
,试计算并选择主变压器容量最小是下列哪项数值?
(
A
)
311MVA
(
B
)
315MVA
(
C
)
335MVA
(
D
)
339MVA
答案:
[C]
解答过程:
根据《火力发电厂设计技术规程
DL5000-2000
》
13.1.5
条:发电机最大连续容量
S=1.08P/0.85=381.2MVA
,扣除一台厂用工作变压器的计算负荷,本题应选择
46MVA
,所以主变容量应选择
335MVA
。
疑问,为啥减掉46而不是减掉42?
这个接线是怎么接的啊,高压厂变6.3kv直接挂在发电机出口么?发电机出口是6.3kv?