关于楼板配筋问题
sevenmp
sevenmp Lv.7
2014年08月27日 17:18:51
只看楼主

大家一般用pkpm计算楼板配筋的时候,是选择弹性算法呢,还是塑性算法? 弹性算法保守,但是浪费钢筋,塑性算法更节约一点,但是我们这边算的话,都是弹性算法。 我试了一下,两者计算出的结果确实差了很多。大家都是以哪种来的呢?

大家一般用pkpm计算楼板配筋的时候,是选择弹性算法呢,还是塑性算法? 弹性算法保守,但是浪费钢筋,塑性算法更节约一点,但是我们这边算的话,都是弹性算法。 我试了一下,两者计算出的结果确实差了很多。大家都是以哪种来的呢?

klpjurendao
2014年08月27日 23:58:24
2楼
除了天面和卫生间,其他都是塑性法
回复
无间道
2014年08月28日 07:45:02
3楼
不要考虑节约的问题,重要的是安全。
回复
山东小徐
2014年08月28日 08:44:36
4楼
我们是按照弹性算法的
回复
sevenmp
2014年08月28日 09:10:15
5楼
无间道 发表于 2014-8-28 07:45 不要考虑节约的问题,重要的是安全。就是想看看有没有用塑性法计算出图,没有出现安全问题的。 如果是这样,说明塑性算法在安全方面是没有问题的。
回复
sevenmp
2014年08月28日 09:14:44
6楼
山东小徐 发表于 2014-8-28 08:44 我们是按照弹性算法的嗯,大多数都是按弹性。 有时候因为一些原因,板配筋比按弹性计算结果小,但是却比按塑性计算结果大,这时候就担心结果的安全性了。
回复
sevenmp
2014年08月28日 09:15:52
7楼
klpjurendao 发表于 2014-8-27 23:58 除了天面和卫生间,其他都是塑性法那用塑性计算的板 没出现过安全性问题吧?
回复
起名想两宿
2014年08月28日 11:59:08
8楼
我都是用弹性算法算的
回复
klpjurendao
2014年08月28日 19:12:22
9楼
sevenmp 发表于 2014-8-28 09:15 那用塑性计算的板 没出现过安全性问题吧?没有出现过什么问题
回复
高处能胜寒
2014年08月28日 19:46:42
10楼
根据业主对经济的控制要求,一般都是用弹性算法,但我也做过塑性算法的。
回复
caihuaer
2014年09月16日 11:27:28
11楼
可以参考2009技术措施(混凝土结构)3.2.7
回复

相关推荐