2011年发输变电下午案例题21和23求助
qq_1409122852230
2014年08月27日 16:04:32
只看楼主

2011年发输变电下午案例题21-25:某500kV变电所中有750MVA,500\220\35主变压器两台。35kV母线分列运行、最大三相短路容量为2000MVA,是不接地系统。拟在35kV侧安装机组并列电容器组。请按各小题假定调剂回答下列问题。21. 如本变电所每台主变压器35kV母线上各接有100Mvar电容器组,请计算电容器组投入后母线电压升高值为:(A)13.13kV (B)7kV (C) 3.5kV (D) 1.75kV

2011年发输变电下午案例题21-25:某500kV变电所中有750MVA,500\220\35主变压器两台。35kV母线分列运行、最大三相短路容量为2000MVA,是不接地系统。拟在35kV侧安装机组并列电容器组。请按各小题假定调剂回答下列问题。
21. 如本变电所每台主变压器35kV母线上各接有100Mvar电容器组,请计算电容器组投入后母线电压升高值为:
(A)13.13kV (B)7kV (C) 3.5kV (D) 1.75kV
我是这么做的:根据GB50227 2008 5.2.2条文说明 ΔU=Us0·Q/Sd=35*100*2/2000=3.5kV,选C。

23。如变电所安装的四组三相35kV电容器组。每组串5%的电抗器、每台变压器装两组,下列哪一种电容器组需考虑对35kV母线短路容量的助增作用?说明理由。
(A)35000kvar (B)40000kvar (C)45000kvar (D)6000kvar
我的解答:根据一次手册P159 5%-6%串联电抗器的电容器装置当Qc/Sd<5%时,可不考虑电容器组对短路容量的助增作用。
Qc/2000<5%,Qc<100Mvar,每组电容器组容量应小于100/2=50Mvar,故选D。
我想将100/4=25,但没答案。

这两题我的做法是矛盾的,21 题的Q用的是两条母线上的电容器组容量,23题的Q用的是一条母线上的电容器组容量。我觉得不太对。
思来想去,关键是“35kV母线分列运行、最大三相短路容量为2000MVA ”,该短路容量是35母线分列运行下的最大短路容量,还是我们平时理解的最大短路容量??

望大家不吝赐教。
免费打赏
wephonegg
2014年08月27日 17:20:00
2楼
我觉得还是1.75
回复
qq_1409122852230
2014年08月28日 10:00:24
3楼
wephonegg 发表于 2014-8-27 17:20 我觉得还是1.75就是说题干中的短路容量是分列的短路容量?
回复
wephonegg
2014年08月28日 12:49:50
4楼
我觉得答案是D:1.75。
回复
overall321
2014年08月29日 16:19:37
5楼
母线分列运行 两段母线平时分断的 因此电容Q=100非200 21题计算结果应当是1.75
回复
dys-wjj
2014年08月30日 12:57:32
6楼
21题你给的答案错了,应该是1.75
回复