关于高层小区消防水箱只有一个的问题。
洲艺
洲艺 Lv.4
2014年08月27日 14:39:43
只看楼主

有七栋12层楼的高层小区屋顶消防水箱可以共用一个吗?如果是共用一个消防水箱,这样做行吗(没有消防水箱的楼消防管道自成环状接室外环状管网,有消防水箱的那栋楼按正常做但单独从消防水箱再支出一根管道走管道井接入室外环状管网)这样做行不行?

有七栋12层楼的高层小区屋顶消防水箱可以共用一个吗?如果是共用一个消防水箱,这样做行吗(没有消防水箱的楼消防管道自成环状接室外环状管网,有消防水箱的那栋楼按正常做但单独从消防水箱再支出一根管道走管道井接入室外环状管网)这样做行不行?
免费打赏
panda_369
2014年08月27日 14:50:37
2楼
屋顶消防水箱出水管直接与设置消防水箱的单体室内消火栓连接就可以了
回复
洲艺
2014年08月27日 14:55:58
3楼
整个小区公用一个消防水箱,这样接不是就这一栋楼接着消防水箱吗?
回复
云飘飘
2014年08月28日 06:10:01
4楼
可以这样做的,区域消防供水都是这样。
回复
nmgbtfyq
2014年08月28日 07:55:26
5楼
可以这样做。请注意管网是否为室内外消火栓共用消防管网。如果室内外共用,消防水箱出水管需要接到室外管网,如果室内外管网单独设置消防水箱出水管可以接到水箱所在楼的管网上就可以
回复
lufei
2014年08月28日 09:30:09
6楼
可以共用屋顶消防水箱,但要注意保证每栋楼最不利点水压要求,如管网无单向阀等,可以直接将屋顶消防水箱接至本栋室内消火栓管网即可。
回复
收账书生
2014年08月29日 21:11:47
7楼
群建筑,可共用一个高位消防水箱,置于最高的单体上,再校核最不利点出水压力
回复
版专攻
2014年08月29日 21:34:07
8楼
可以共用消防水箱,一套泵房和水池
回复