砖混结构的半墙可以敲掉吗?梁上可以开孔吗?
zhuangxiucainiao
2014年08月27日 11:48:20
来自于砖混结构
只看楼主

最近要装修一套二手房,是2000年建的房子。房产证上写的结构是“混合”,应该是砖混结构吧?楼房一共5层住户,但是底层是架高的停放自行车的开放空间。我们是第4层,算上底层实际相当于5楼,楼上还有一层住户。下面是原始的户型图。想问下专业人士们,红色圈出的1、2处敲掉,并且2处向北平移一些再砌起来。另外,由于要全屋装新风系统、客餐厅装风管机,需要在梁上开孔。想请教这样操作,会不会有安全隐患呢?

2014年08月27日 16:03:48
2楼
敲掉没问题,重新换地方砌就有问题
回复
zhuangxiucainiao
2014年08月28日 10:15:23
3楼
dream199012 发表于 2014-8-27 16:03 敲掉没问题,重新换地方砌就有问题请教为什么换地方砌反而有问题呢?只是想把它往北移一点,也就是一个落水管的距离。
回复
swnuen
2014年08月28日 13:32:31
4楼
敲掉没问题的,再砌用半砖墙做做也是没问题的,要是整砖墙的话就太重了。轻质墙体更没问题的
回复
zhuangxiucainiao
2014年08月28日 13:46:54
5楼
swnuen 发表于 2014-8-28 13:32 敲掉没问题的,再砌用半砖墙做做也是没问题的,要是整砖墙的话就太重了。轻质墙体更没问题的知道了,谢谢!那请问装新风和风管机,在梁上打孔,是否安全呢?
回复
xws305869573
2014年08月28日 14:36:16
6楼
梁属于承重结构,不可以开孔。之所以重新砌有问题是因为,新砌的墙下部失去了承重结构。为什么不考虑用轻质隔墙呢,譬如空心石膏板什么的
回复
米益善
2014年08月31日 11:14:02
7楼
。。。。。。。。。。。。
回复
chongjie9527
2014年08月31日 14:02:36
8楼
看下5层处1、2墙的自重荷载是怎样传递的。如果这两片墙不承重的话敲掉没问题。向北偏移建议采用轻质隔墙。梁上开洞的话可以打在受拉区。————法律上能不能这样搞就不知道了
回复
motan
2014年09月01日 15:34:01
9楼
这种问题到结构论坛来问,找骂!你该到装修版块去,他们啥都不怕
回复
起名想两宿
2014年09月02日 09:05:15
10楼
1和2的墙都不属于承重的,可以撬动
回复
dream199012
2014年09月02日 10:14:50
11楼
zhuangxiucainia 发表于 2014-8-28 10:15 请教为什么换地方砌反而有问题呢?只是想把它往北移一点,也就是一个落水管的距离。重新换地方下部有没有承重构件
回复