这个支座的负筋长度为什么不一致(图)?
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2014年08月27日 11:05:45
来自于建筑施工
只看楼主

在什么情况下会出现?

在什么情况下会出现?



免费打赏
dengxinguo
2014年09月23日 11:58:02
32楼
图片不全,不易判断,如在相同的跨内,应该有误。
回复
dengxinguo
2014年09月23日 11:59:34
33楼
从图片看,钢筋直径也不一样,最好先问清楚设计再施工。
回复
xl137971
2014年09月23日 12:36:45
34楼
肯定放错了啊
回复
kv123
2014年09月26日 11:43:37
35楼
有可能是另一边板是2个不同的跨度区间
回复
chenliangzhi1978
2014年09月28日 18:21:50
36楼
施工问题,不要惊叹
回复
xiaoyushift
2014年09月29日 11:51:14
37楼
结构设计的问题
回复
魏飞
2014年09月29日 13:32:02
38楼
要么钢筋翻样出错,要么下料出错,或者钢筋排布是钢筋拿乱,同一跨板弯矩图是一样的,级负筋长度一致!
回复
周小疯子
2014年09月29日 19:07:16
39楼
不明白,坐等大神解答!
回复
岛上居民
2014年09月29日 21:14:31
40楼
一、如果图纸上同一跨板上,板面负筋长度有两种标注(如:1000、800)的话,就存在图上所述。
二、如果图纸上同一跨板上,板面负筋长度只有一种标注的话,那就是全部按照统一的规格长度去布置,不存在有长短之说。
回复
xhjihao1986
2014年09月30日 11:20:51
41楼
板厚不同或者上面有设备承重
回复

相关推荐