水泵接合器与室内消火栓系统
qq_1408713989470
2014年08月27日 10:39:15
只看楼主

水泵接合器向室内管网供水与消防泵自灌吸水供水用的是同一条管网吗?

水泵接合器向室内管网供水与消防泵自灌吸水供水用的是同一条管网吗?
yulidong1980
2014年08月27日 10:53:07
2楼
消防泵一般是从消防水池吸水,有些地方允许从市政供水管网吸水。

水泵接合器是接在加压后的消火栓、自动喷淋管网上
回复
cysd118
2014年08月27日 11:15:51
3楼
必须是一条管网
回复
panda_369
2014年08月27日 11:24:36
4楼
按规范要求的话,水泵接合器与室内管网的连接点应与水泵供水管与室内管网连接点错开,实际上都没有这样做
回复
panda_369
2014年08月27日 13:03:29
5楼
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求的话,水泵接合器应该和水泵出水管合用一条管道
回复
qq_1408713989470
2014年08月27日 14:37:17
6楼
panda_369 发表于 2014-8-27 11:24 按规范要求的话,水泵接合器与室内管网的连接点应与水泵供水管与室内管网连接点错开,实际上都没有这样做那具体的管线是怎么样的呢,有图吗?
回复
qq_1408713989470
2014年08月27日 14:37:37
7楼
panda_369 发表于 2014-8-27 13:03 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求的话,水泵接合器应该和水泵出水管合用一条管道有没有实例图啊
回复
云飘飘
2014年08月28日 06:00:45
8楼
消火栓系统可以接在供水管上;喷淋系统应该接在湿式报警阀下口。