有一个315KV的变压器,处在线路末端,变压器低压380V,用电设备是焊机,焊机启动后电压降为360V,想通过无功补偿来提高电压,请问要补偿多少容量?电压能提高多少?
有一个315KV的变压器,处在线路末端,变压器低压380V,用电设备是焊机,焊机启动后电压降为360V,想通过无功补偿来提高电压,请问要补偿多少容量?电压能提高多少?
12楼
变压器一般有5档可调电压,范围在+-5%,你可以调这个,还有就是提高功率因素就是提高电流,但具体能不能提高电压,倒是没算过
回复
13楼
看看,学习学习!!
回复
14楼
我想说,你这台315的变压器,一开始没装电容补偿?非要等到负载运行之后再想到装电容补偿?
回复
15楼
engineershao 发表于 2014-9-11 09:06 我想说,你这台315的变压器,一开始没装电容补偿?非要等到负载运行之后再想到装电容补偿?集中补偿一般都有的,但集中补偿对单个设备的长距离供电没啥补偿作用,他想设置就地补偿吧
回复
16楼
学习
回复
17楼
学习了、、、
回复
18楼
用电就会有压降,有压降的话就电压不稳定,怎么办就只有补偿,所有说电容器有升压的作用
回复
19楼
zhaojg1020 发表于 2014-9-4 12:18 调整变压器输出电压到400V其他线路要是高了??
回复