请问一个三相机械电度表为什么会反转
五一不力
2014年08月26日 19:52:07
只看楼主

我们用的一个互感器电度表三相的,用三相电时正转,用单相电时反转。请问各位给解释一下原因。 谢谢

我们用的一个互感器电度表三相的,用三相电时正转,用单相电时反转。请问各位给解释一下原因。


谢谢
免费打赏
wxdchgs
2014年08月27日 06:12:52
2楼
任意一相的单相负荷都是反转吗?
回复
whb9501
2014年08月27日 09:08:39
3楼
用三项时是不是转的慢?
回复
lingxuct
2014年08月27日 10:26:05
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-27 10:27 编辑

电度表反转,有几个原因:
1、电流线圈与电压不是同相;
2、某一相电流线的头尾接反了;
3、三相二元件电度表下接较大负荷的单相用电,接在B相(无电流元件)电表不会走;
4、三相二元件电压线有一相断开了。
回复
mr_chen188
2014年08月27日 12:07:04
5楼
看看..........
回复
bjlytmzj
2014年08月27日 12:09:49
6楼
请 大家帮忙 解决解决
回复
五一不力
2014年08月27日 16:28:19
7楼
ccc___ 发表于 2014-8-27 10:26 电度表反转,有几个原因:1、电流线圈与电压不是同相;2、某一相电流线的头尾接反了;三相二元件是什么意思
回复
lingxuct
2014年08月27日 16:31:51
8楼
zhangbe1982 发表于 2014-8-27 16:28 三相二元件是什么意思三相三线电度表,A、C二相有电流线圈,二个电压线圈接A-B,B-C,N线不进电度表,计数器转轴上只二个铝盘。只能给纯三相负荷(电机回路)计量的表。
回复