井字梁的梁筋搭接
qq_1396249124495
2014年08月26日 17:17:38
来自于建筑施工
只看楼主

这样搭接有什么问题

这样搭接有什么问题

IMG_20140821_151147.jpg


IMG_20140826_171507.jpg

免费打赏
qq_1396249124495
2014年08月26日 17:18:39
2楼
该处的支座筋1/3刚好在次梁上
回复
撒旦ザ魔杖
2014年08月27日 00:02:08
3楼
井字梁也不能将上部钢筋在支座处搭接啊!
回复
无间道
2014年08月27日 07:38:55
4楼
尽量避开支座。
回复
甲方施工员
2014年08月27日 08:56:13
5楼
能不这么做 最好 但是也没多大影响
回复
tommylsm
2014年08月27日 09:37:20
6楼
井字梁应该还是以框架梁为支座吧,交叉的井字梁能算支座么?,正好是3、6、9跨也没办法啊,接头再往左靠点应该更好点。
回复
c498578057
2014年08月27日 09:46:50
7楼
井字梁基本属性是非框架梁。不区分主次梁。所以。。。额
回复
c498578057
2014年08月27日 09:53:33
8楼
这种情况右边过来的支座筋拉通支座搭接。我是这么理解
回复
bingxiner1
2014年08月27日 18:41:02
9楼
井字梁, 有3道加密箍的。 你的都木有。
回复
xujun555222
2014年09月02日 10:12:15
10楼
井字梁同样业要确定主次梁的,我认为
回复

相关推荐

APP内打开