2楼
JGJ130-2011-建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
回复
3楼
斜拉钢丝绳是起保险作用的,不参与悬挑钢梁的受力计算。计算时必须按完全承受上部荷载和风荷载等进行验算。具体在哪里有规范要求没映象
回复
4楼
高层建筑的脚手架大多采用型钢悬挑形式,附加斜拉钢丝绳只是一种构造型安全保障措施。这种保障措施在实际使用时,会影响脚手架通行、造成大横杆变形等。故,不建议应用。
本人看法:
1.斜拉钢丝绳不得作为受力拉节点。理由很简单,斜拉钢丝绳节点为软节点,建筑物上搁置点为硬节点。两种不同形式的节点,在验算上是非常不利的。
2.斜拉钢丝绳在拉结时,钢丝绳扣(扎头/夹)受力后,扎头有一个滑移量,钢丝绳有一个伸长变形量。这些滑移量和变形量一旦转化为脚手架倾斜量时,是完全不能接受的。