供配电案例2013年下午22题-求助-屋外配电装置安全净距修正
orange625625
2014年08月26日 11:37:41
只看楼主

设备运输时,其设备外廓至无遮拦带电部分之间的安全净距 B2的修正,是在A1还是A2基础上修正?求高人指点,万分感谢!

设备运输时,其设备外廓至无遮拦带电部分之间的安全净距 B2的修正,是在A1还是A2基础上修正?
求高人指点,万分感谢!



免费打赏
wolecho
2014年08月26日 22:07:59
2楼
你不看条文说明的吗?5352条文说明和一次手册第10章附A都有。
按A1修正。
回复
付工
2014年08月28日 09:12:52
3楼
感谢楼主,可以学习很多的.
回复
zhiyingjie007
2014年08月28日 14:19:34
4楼
A1和A2一个是相对相,一个是相对地,问得是哪种就修正哪种。
回复
can123
2014年09月03日 09:47:18
5楼
解答写错了,3233=5000-750-900【(2300-1000)/100】*1%
回复
smartspring
2014年09月03日 10:09:18
6楼
我机械的知道按应按那个修正。但没有注意到一个是相对相,一个是相对地。自己真是值得提高的地方还很多
回复