电缆的对地电压、线间电压在什么情况会升高?
天天的天
2014年08月26日 11:20:10
只看楼主

电缆的对地电压、线间电压在什么情况会升高?

电缆的对地电压、线间电压在什么情况会升高?
免费打赏
rk5707
2014年08月26日 14:23:10
2楼
过电压的情况下。
回复
lingxuct
2014年08月26日 16:06:54
3楼
受雷电感应时!
回复
天天的天
2014年08月26日 16:23:24
4楼
ccc___ 发表于 2014-8-26 16:06 受雷电感应时!其实我是想问:系统中性点非有效接地情况下,发生单相接地故障时仅产生较小的接地电容电流,系统可以带故障运行一段时间,此时接地相的对地电压会升高,那在什么情况下电缆缆芯间的电压会升高了? 举个例子就是:正常情况下10kV电缆的绝缘水平选8.7/10kV即可,为什么有时候要选到8.7/15kV了?
回复
北方郎
2014年08月26日 17:13:16
5楼
天天的天 发表于 2014-8-26 16:23 其实我是想问:系统中性点非有效接地情况下,发生单相接地故障时仅产生较小的接地电容电流,系统可以带故 …10kV系统中性点有效接地时选用6/10kV即可;正常时相电压即相线对地电压10/√3=5.77kV。10kV系统中性点非有效接地选用8.7/10kV即可;单相接地故障时相电压即相线对地电压1.33×10/√3=7.67kV。8.7/15kV、12/15kV分别用于15kV中性点有效接地、非有效接地系统。
回复
fishbone_l
2014年08月26日 17:48:05
6楼
北方郎 发表于 2014-8-26 17:13 10kV系统中性点有效接地时选用6/10kV即可;正常时相电压即相线对地电压10/√3=5.77kV。10kV系统中性点 …10kV系统中性点非有效接地选用8.7/10kV即可;单相接地故障时相电压即相线对地电压1.33×10/√3=7.67kV。 请问版主这个1.33是从哪里来的?
回复
hld_lhw
2014年08月27日 09:35:40
7楼
一点余量没有不可以的,按照10KV绝缘水平选择的话有一点过电压,电缆就废了。
回复
北方郎
2014年08月27日 09:53:32
8楼
fishbone_l 发表于 2014-8-26 17:48 10kV系统中性点非有效接地选用8.7/10kV即可;单相接地故障时相电压即相线对地电压1.33×10/√3=7.67kV。 …GB 50217-2007电力工程电缆设计规范3. 3 电缆绝缘水平3. 3. 1 交流系统中电力电缆导体的相间额定电压,不得低于使用回路的工作线电压。 3. 3. 2 交流系统中电力电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间额定电压的选择,应符合下列规定: 1 中性点直接接地或经低电阻接地的系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压。 2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。 3. 3. 3 交流系统中电缆的耐压水平,应满足系统绝缘配合要求。 3. 3. 4 直流输电电缆绝缘水平,应具有能承受极性反向、直流与冲击叠加等的耐压考核;使用的交联聚乙烯电缆应具有抑制空间电荷积聚及其形成局部高场强等适应直流电场运行的特性。 3. 3. 5 控制电缆的额定电压的选择,不应低于该回路工作电压,并应符合下列规定: 1 沿高压电缆并行敷设的控制电缆(导引电缆),应选用相适合的额定电压。 2 220kV及以上高压配电装置敷设的控制电缆,应选用450/750V。 3 除上述情况外,控制电缆宜选用450/750V;外部电气干扰影响很小时,可选用较低的额定电压。
回复
fishbone_l
2014年08月27日 14:09:57
9楼
北方郎 发表于 2014-8-27 09:53 GB 50217-2007电力工程电缆设计规范3. 3 电缆绝缘水平谢谢版主,我去好好学习下GB 50217-2007电力工程电缆设计规范