有一种计算过程中高压侧最小短路电流是取低压侧短路电流的1/3再除以变比。结果是0.6。按表格取2/3时,是1.2。可灵敏系数规定大于等于1.5。我感觉选唯一大于1.5的D(1.8) 。

23.jpg

有一种计算过程中高压侧最小短路电流是取低压侧短路电流的1/3再除以变比。结果是0.6。按表格取2/3时,是1.2。可灵敏系数规定大于等于1.5。我感觉选唯一大于1.5的D(1.8) 。

23.jpg

免费打赏
wephonegg
2014年08月26日 08:30:21
2楼
本帖最后由 wephonegg 于 2014-8-26 08:48 编辑

这题应该是A:0.6,人民交通出版社真题解答是错误的,解答用了”三相式过流”的公式,明显不对嘛,只能用”两相式”,就是0.6,这题的意思就是说YY接线的变压器用高压侧过流保护很难满足”兼做低压侧单相短路要求”,D肯定不对,没有这么考虑的,要求大于1.5,我就能满足要求,那还校验什么。
回复
wephonegg
2014年08月26日 09:24:44
3楼
要理解这一题的意思,可以看GB/T50062-2008 4.0.13-1、4.0.14。YY接线为什么”宜采用三相式”,因为本来就很难,实在要用时,三相式比两相式灵敏系数高一倍,还有应用的可能。D-Y接线”可采用”。
回复
wang953300
2014年08月26日 11:42:24
4楼
不是一定要大于1.5,是计算结果跟1.5比较
回复
awakemee
2014年08月27日 17:33:02
5楼
wephonegg 发表于 2014-8-26 08:30 这题应该是A:0.6,人民交通出版社真题解答是错误的,解答用了”三相式过流”的公式,明显不对嘛,只能用”两 …谢谢了。我都是迷迷糊糊的。
回复
awakemee
2014年08月27日 17:40:18
6楼
wang953300 发表于 2014-8-26 11:42 不是一定要大于1.5,是计算结果跟1.5比较恩,,明白了。。哈哈
回复
rosheloria
2014年08月27日 21:43:30
7楼
请问,工业配电手册上P360 关于继电器短路电流分布那个表格数据如何使用?
回复
msdaofeng
2014年08月28日 17:47:07
8楼
本帖最后由 msdaofeng 于 2014-8-28 17:54 编辑

还是有问题啊,如果低压侧A或C相短路时,继电器整定电流取2/3的电流,计算结果是1.2.如果是中间B相接地短路时,整定电流才取1/3的电流,计算结果是0.6
这个到底怎么搞??????? 见 配三表7-29


我觉得答案没有错,还是应该去2/3I/nta,安装了继电保护的相的短路电流都还是取的2/3,见表7-29中继电器安装方式和题目给的安装方式下的电流。
回复