这是从一个文档里看到的,一个电气柜的接线,图中红圈处标出是接线错误,但没解释错在哪,经Q群讨论也得不出结论,我个人认为是母排本身不合格,应该用矩形长条母排,不知对否,请各位发表看法。

这是从一个文档里看到的,一个电气柜的接线,图中红圈处标出是接线错误,但没解释错在哪,经Q群讨论也得不出结论,我个人认为是母排本身不合格,应该用矩形长条母排,不知对否,请各位发表看法。
图片2.jpg

图片2.jpg

免费打赏
tyrone3000
2014年08月27日 10:16:15
12楼
tmac8407 发表于 2014-8-26 10:13 接地的那块,柜体和母排应该是分开的,有绝缘柱隔离的,不应该是这样的!接地的,不用分开吧,三相和中性线母排需要分开。
回复
tyrone3000
2014年08月27日 10:17:12
13楼
多根线压在一起了,接地是不允许的。
回复
西西第一号
2014年08月27日 10:19:15
14楼
学习
回复
lingxuct
2014年08月27日 10:31:31
15楼
1、接地端子上没有主接地线连接,把柜体当作主接地线了;
2、汇流排头上没封套或绝缘处理。
回复
niu428315
2014年08月27日 14:34:04
16楼
地线没有引出线吗?图上也看不出来。
回复
gongzhiyong98
2014年08月27日 16:21:28
17楼
是不是应该用铜带接总PE?
回复
skly_dian
2014年08月27日 21:56:43
19楼
有那么多接线端子 为什么压在一起呢
回复
xjxhgqs
2014年08月27日 22:45:31
20楼
线鼻子没有搪锡
回复
coolwinter911
2014年08月28日 10:37:20
21楼
图2空开上的相排是不规范的,第一配电箱内原件应可单独拆装,拆卸安装时不应影响其他导线和元器件的固定;第二目测判断绝缘层是pvc的材质含氧量大于20%属于易燃,纯属偷工减料的做法;三、导电部位不应裸露
回复
coolwinter911
2014年08月28日 10:39:19
22楼
coolwinter911 发表于 2014-8-28 10:37 图2空开上的相排是不规范的,第一配电箱内原件应可单独拆装,拆卸安装时不应影响其他导线和元器件的固定;第 …补充一点,强电的导线绝缘层只有在被破坏或者用工具时才能拆除,图中的三无产品显然是不合格的
回复