高层建筑混凝土结构技术规程中 7.2.26中的第四点,墙体水平分布筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置,当连梁截面高度大于700mm时,其两侧沿梁高范围设置的纵向构造钢筋(腰筋)的直径不应小于10mm。请问墙体的分布筋可以作为连梁的腰筋吗?还是连梁除了分布筋外还要另外配置腰筋?如果墙体的分布筋小于10mm,在连梁位置如何处理?

高层建筑混凝土结构技术规程中 7.2.26中的第四点,墙体水平分布筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置,当连梁截面高度大于700mm时,其两侧沿梁高范围设置的纵向构造钢筋(腰筋)的直径不应小于10mm。
请问墙体的分布筋可以作为连梁的腰筋吗?还是连梁除了分布筋外还要另外配置腰筋?
如果墙体的分布筋小于10mm,在连梁位置如何处理?
免费打赏
sunhud
2007年10月11日 21:36:47
2楼
墙体分布筋可以作为连梁腰筋,此时不需另加腰筋!但应满足连梁腰筋最小配筋率的要求!
回复
wudingyi
2007年10月11日 23:04:52
3楼
剪力墙的分布筋可以作为连梁的腰筋,不需要另外加腰筋。
回复
hbglr
2008年12月22日 15:18:53
4楼
通常会遇到的情况是剪力墙分布钢筋作为连梁的腰筋时不满足本条规定,例如跨高比小于2.5时,腰筋的配筋率小于0.3%,这种情况下是应该单独说明剪力墙分布钢筋在连梁高度范围内加大呢 还是连梁另外设置腰筋?
如果另外设置腰筋的话,判断配筋率是否满足要求应该是看剪力墙分布钢筋和连梁腰筋的叠加吧