求教:怎么判断“回路相导体的保护装置已能保护中性导体”
展展
展展 Lv.7
2014年08月25日 15:21:24
只看楼主

求解释,能够举个例子说明一下那就更好了?

求解释,能够举个例子说明一下那就更好了?
免费打赏
fitman
2014年08月25日 16:57:39
2楼
随便一个系统,相导体保护装置都能保护中性导体,要找个相导体保护装置不能保护中性导体的实例还真不容易。
回复
leedongcheng
2014年08月26日 00:17:44
3楼
举个例子,中性线与相线等截面。
回复
云飘飘
2014年08月26日 06:09:03
4楼
是的,相导体、中性线截面相等,或者中性线的载流量不低于相线。
回复
qsy
2014年08月26日 08:47:59
5楼
如 一些框架开关可以设置中性线电流50%保护,也就是说该保护投入的话,中性线截面为相线一半时,“相导体保护装置能保护中性导体”。
回复
su112233_sl
2014年09月05日 10:05:51
6楼
非常感谢大家
回复