我是个外行人,现在有事向各位行家请教,就是计算工程临时用电10千伏进线侧的电线型号,和出线侧的电缆型号,距离还不知道,有谁可以说一个简单计算的工式.多谢各位大侠,还有如果附近有变压器,那按300KVA的临时用电量计算,要选用那种规格的出线电缆.
我是个外行人,现在有事向各位行家请教,就是计算工程临时用电10千伏进线侧的电线型号,和出线侧的电缆型号,距离还不知道,有谁可以说一个简单计算的工式.多谢各位大侠,还有如果附近有变压器,那按300KVA的临时用电量计算,要选用那种规格的出线电缆.
2楼
要看变压器容量及用电负荷才能确定
回复
3楼
315KVA(现在没有300KVA的变压器)
10KV进线侧电流18.18A(额定)
0.4KV出线侧电流478.6A(额定)
回复
4楼
楼主问了三个问题,下面介绍粗略计算的速成方法:
一、10KV变压器容量换算成电流的方法:315KVA/17.32=18.18A,换算成低压电流的方法:315KVA/17.32/25=454A
二、电流换算成电缆截面的方法:10KV电缆,除满足载流量1平方毫米=1~2A外,还应考虑电缆的强度。400V低压电缆,120平方毫米以上电缆,其换算应按1平方毫米=2A来计算,铜芯电缆可缩小一号。
三、电功率换算成电流的快速方法:三相设备按1KW=2A计算,单相设备按1KW=4.5A计算,两相设备(380V两相)可按1KW=2.5A计算。
四、楼主问题的快速计算
1、估计楼主施工负荷为300KVA,且按315KVA施工变压器来快速计算其高压电缆截面.
2、变压器额定电流:18.18A,因为是施工用,考虑启动电流冲击及三相不平衡度,需按30A来计算其高压电流.又因进线电缆长度未知,进线侧可选用YJV22-8.7/15KV-3×50比较稳当.
3、同理,400V低压侧出线454安,一般应采用铜排或铝排连接,可选用80×8铝排或60×6铜排(充分考虑了散热的重要性)
4、若直接选用出线电缆YJV22-0.6/1KV-4×240作为母线连接,发热量会很大.
5、至于接至负荷侧的电缆,要根据用电设备的功率来确定,一般按最大一台设备的启动电流来核算,比如功率为100KW的对焊机,至少需要200A的空气开关,120平方毫米的电缆(YJV22-0.6/1KV-4×120)。
我工作十一年,在此抛砖引玉。