前几天,同事打电话给我,家里厨房漏保每隔5分钟左右就跳闸,马上能重合闸,但5分钟左右必跳。检查见图。摇表测,火线对地线击穿。将从油烟机到阳台1、阳台2、到厨宝插座接头都断开,是厨宝的火线与油烟机到阳台1的接地线之间击穿。而他们却不在同一管里。油烟机、阳台1和阳台2插座盒内分别是两个管。因为原来装修电工的原因所有的穿管线都抽不出来,在拽线过程中,击穿点消失,但明显看出绝缘不佳。摇表指针不能到无穷处。为安全起见,将阳台2与厨宝之间的插座线断开,厨宝电源另外引入。故障暂时排除。

曾怀疑装修时塑料电线管有破损处,但是不可能两根管同时破损。或者根本没穿管?露的头是假的?
时隔多年,房东也记不得了。
为什么发不了图呢
免费打赏
鸭江绿水
2014年08月25日 12:41:15
2楼
这下可以了吧
回复
lingxuct
2014年08月25日 13:07:34
3楼
从左往右第三条竖线的分支划弯头上出毛病。
回复
zhili051
2014年08月25日 13:09:16
4楼
原因极有可能是厨房的火线与油烟机、阳台1和阳台所有的穿管线都抽不出来,在墙内有多个接头并使用直埋方式,墙内多个接头又接触不好所造成,深纠的话,将此段凿开,才可露出端详
回复
鸭江绿水
2014年08月25日 13:49:04
5楼
ccc___ 发表于 2014-8-25 13:07 从左往右第三条竖线的分支划弯头上出毛病。对,怀疑三分塑料管没有用煨弯器煨弯,而采用死弯头。
回复
鸭江绿水
2014年08月25日 13:50:16
6楼
zhili051 发表于 2014-8-25 13:09 原因极有可能是厨房的火线与油烟机、阳台1和阳台所有的穿管线都抽不出来,在墙内有多个接头并使用直埋方式, …墙内有接头的可能性不大。目测看应该是每一路电线都穿管了。
回复
lingxuct
2014年08月25日 16:07:05
7楼
鸭江绿水 发表于 2014-8-25 13:50 墙内有接头的可能性不大。目测看应该是每一路电线都穿管了。管子在弯头上有断开,穿线时拉破了电线的绝缘皮,二根线靠在一起,短路了,建议只拉一根线,让破皮的位置错开就解决了。
回复
鸭江绿水
2014年08月25日 16:33:37
8楼
ccc___ 发表于 2014-8-25 16:07 管子在弯头上有断开,穿线时拉破了电线的绝缘皮,二根线靠在一起,短路了,建议只拉一根线,让破皮的位置 …从现象看,绝缘皮没有破损,怀疑管内有水,慢慢漏电击穿,拉一根线,位置错开,只是暂时解决问题。恐怕一段时间后故障还会再现。
回复
lingxuct
2014年08月26日 11:05:55
9楼
鸭江绿水 发表于 2014-8-25 16:33 从现象看,绝缘皮没有破损,怀疑管内有水,慢慢漏电击穿,拉一根线,位置错开,只是暂时解决问题。恐怕一 …如果管内有水,第一要找到进水的原因,把它处理掉,第二要用压缩空气把里面的水吹出来。
回复
yufujiang010
2014年08月26日 20:05:16
10楼
装修队伍在装修时为了省事将塑料电线直接埋在墙内是常事。此事宜在装修时业主必须看住。
回复
findlw
2014年08月26日 21:23:10
11楼
人吓人{:2_86:}