检修门问题求解答!!!!!!!!!!!
zhangyankai1
2014年08月25日 11:53:26
只看楼主

请问净化空调箱的检修门安装都有什么要求啊?是不是正压段检修门必须向里开?负压必须向外开?

请问净化空调箱的检修门安装都有什么要求啊?是不是正压段检修门必须向里开?负压必须向外开?
免费打赏
鸭江绿水
2014年08月25日 16:44:42
2楼
本帖最后由 鸭江绿水 于 2014-8-25 16:46 编辑

为了密封好,保持必要的洁净,防止漏风,必须这么做。
但是,也有因为空间原因,都做成外开门。结果一段时间后,门密封不严(当然材质也有原因)四处漏风。
回复
zhangyankai1
2014年08月26日 07:25:30
3楼
鸭江绿水 发表于 2014-8-25 16:44 为了密封好,保持必要的洁净,防止漏风,必须这么做。但是,也有因为空间原因,都做成外开门。结果一段时 …我看这个他们就能乱了!!!!是不是安装错了!今天我问问他们
回复
鸭江绿水
2014年08月26日 09:40:52
4楼
zhangyankai1 发表于 2014-8-26 07:25 我看这个他们就能乱了!!!!是不是安装错了!今天我问问他们安装错了是不可能的,门的开向,出厂时就设计好的。
回复
zhangyankai1
2014年08月27日 08:06:46
5楼
鸭江绿水 发表于 2014-8-26 09:40 安装错了是不可能的,门的开向,出厂时就设计好的。他们说这个门就是向外开的、如果向里开换过滤器太麻烦!!!这俩个是立式的。
回复
鸭江绿水
2014年08月27日 08:13:50
6楼
zhangyankai1 发表于 2014-8-27 08:06 他们说这个门就是向外开的、如果向里开换过滤器太麻烦!!!这俩个是立式的。如果是负压段,外开是正确的。正压段,某些厂家为减少成本,方便换过滤器,才会将们设计成外开。
回复
zhangyankai1
2014年08月27日 08:18:41
7楼
鸭江绿水 发表于 2014-8-27 08:13 如果是负压段,外开是正确的。正压段,某些厂家为减少成本,方便换过滤器,才会将们设计成外开。就是正压段!!!
回复
鸭江绿水
2014年08月27日 08:35:17
8楼
现在是很正常的,只有一些大厂才能做到正压段里开门。比如特灵。并非做广告,因为我只见到特灵是这样的,其他如江苏的,北京的,包括去湿机都不是。
我想,如果不是订货时特意提出,那些工厂是不会这样做吧?
回复
zhangyankai1
2014年08月28日 08:33:30
9楼
鸭江绿水 发表于 2014-8-27 08:35 现在是很正常的,只有一些大厂才能做到正压段里开门。比如特灵。并非做广告,因为我只见到特灵是这样的,其 …我见他们卧式的门都是正压段向里开,负压段向外开,就是这个立式的正压段他们说为了安装过滤器方便是向外开。
回复
鸭江绿水
2014年08月28日 09:07:11
10楼
恩那就对了。
回复
zhangyankai1
2014年08月28日 10:42:38
11楼
鸭江绿水 发表于 2014-8-28 09:07 恩那就对了。多谢指教!!!!!!