2楼
是不是想两个防火分区公用一个排烟机房和送风机房?
回复
3楼
应该可以的,但风管的防火要做好
回复
4楼
我的理解是横向应按防火分区单独设置防排烟系统。
回复
5楼
有时候,也很矛盾。那位高人来个明确的答复.
回复
6楼
防烟分区不得跨越防火分区!!规范啊!!!!!!!
回复
7楼
防烟分区没有跨越防火分区
这是一个地下车库改商场的改造工程,共有三个防火分区(均接近2000平米),但由于该工程地处闹市,每个防火分区都设置风井比较困难,所有就导致了排烟风管穿越防火分区的情况
回复
8楼
可以,穿越防火分区段包裹防火材料,不过实在没办法才这么做,而且尽量缩短这段距离,这是设计前期提条件不够好带出的毛病,也会被别人说的
回复
9楼
我也记得规范是这么说的.
回复
10楼
别人在说风管穿不穿,不是说防烟分区,看清楚题目嘛
我们院做的几次都是穿越了防火分区的,没有什么不可以的