求助:柴油发电机带载时,零线与地线电压高达211V(AC),故障出在哪儿,如何解决?
steven_zjb
steven_zjb Lv.3
2014年08月24日 18:50:44
只看楼主

本帖最后由 steven_zjb 于 2014-9-3 14:47 编辑 大家好,今天我遇到一个奇怪的问题: 在做柴油发电机带机房IT负载时,发现零线与地线之间的电压高达211V(ac),有波动现象,有时是180几V,但测试零线与相线之间电压很稳定,都是:231V(ac),发电机的相---对地,电压达到390V;柴油发电机厂商反馈信息:柴油发电机目前的零线没有接地,他说也可以接地,也可以不接地,根据用户自行规定是接还不是接。

本帖最后由 steven_zjb 于 2014-9-3 14:47 编辑

大家好,今天我遇到一个奇怪的问题:
做柴油发电机带机房IT负载时,发现零线与地线之间的电压高达211V(ac),有波动现象,有时是180几V,但测试零线与相线之间电压很稳定,都是:231V(ac),发电机的相---对地,电压达到390V;

柴油发电机厂商反馈信息:
柴油发电机目前的零线没有接地,他说也可以接地,也可以不接地,根据用户自行规定是接还不是接。

请大家帮忙分析下原因,到底是哪儿出错了啊?感谢各位专家的帮忙。。


还有,是否有什么国家行业规范,规定发电机零线是否一定要接地,还是不接地?

另2个问题:

(1)发电机的零线,是否就是中性线?
(2)哪些因素会导致发电机零---地电压升高?

说明:大楼的配电系统是TN-S配电系统。

配电情况,如下图:








111111.jpg


22222.jpg

2166900a933b9318eb69.pdf
14.2 KB
立即下载
免费打赏
smartgrids
2014年08月26日 15:17:54
12楼
本帖最后由 smartgrids 于 2014-8-26 15:29 编辑

中性点不接地,三相不平衡导致的中性点位移,机房IT负载不是IT系统吧,易误以为是IT系统,机房ITE设备,
而波动现象应该也是由于各相位上的负荷动态变化导致中性点也在动态漂移
回复
dianqipanli
2014年08月26日 18:24:42
13楼
wangwang304140 发表于 2014-8-26 14:40 若配电系统是IT系统的话,柴油发电机的N线还接地吗?IT接地制式属于接地保护范畴,所谓接地保护,就是系统中设备的外壳与单独的接地装置相连,而电源系统的中性不接地或通过阻抗接地。IT系统中的任何一相与地或系统中的设备外壳相碰,由于电源中性线不接地或通过阻抗接地,相线无法通过短路的金属外壳与电源构成回路,因此不会出现危险的故障电流。要求防爆的单位,例如液化气站采取IT制式,一旦发生碰壳,就不会出现引爆的电火花。如果在IT系统中把电源的中性点直接接地,当出现碰壳时,即设备的金属外壳与相线短路时,就会通过和电源中性点直接相连的接地体构成回路,此时相线与设备外壳相碰就会出现危险的电火花,因此IT系统中的中性点不准直接接地。以上引自王常余编著的《接地技术220问》不过看楼主的图,不像是IT制式。IT制式一般用在防爆场所和医疗场所。另外,楼主图中的另一路变压器的中性点是接地的。
回复
wboy8759
2014年08月27日 07:00:36
14楼
柴油发电机组的中性点悬空时的对地电压,主要是发电机产生的三次谐波成分和三相负载不平衡导致中性点电位偏移的二者之叠加,用一般万用表是测不准的,只是个大致数值。
回复
wang171468177
2014年08月27日 07:31:45
15楼
就要和变压器的接地系统接一块。要不你试试看变压器的接地去掉也会出现这种情况,实际是偏相引起的。
回复
gaoxy121
2014年09月01日 12:40:24
16楼
dianqipanli 发表于 2014-8-26 18:24 IT接地制式属于接地保护范畴,所谓接地保护,就是系统中设备的外壳与单独的接地装置相连,而电源系统的中 …说的清晰明了,学习了
回复
啊勇
2014年09月02日 08:37:42
17楼
0.4KV发电机中性点需要接地,在机房中带UPS的,在选配时可选为带N的3P断路器,接地电阻要负荷标准值,还有就是单台发电机时要求N直接接地,多台时选一台接地,其他N接地需要加装单独的接地开关,但是不接地
回复
chunhuaxingxing
2014年09月02日 09:03:14
18楼
学习看看了
回复
steven_zjb
2014年09月03日 14:45:01
19楼
dianqipanli 发表于 2014-8-26 18:24 IT接地制式属于接地保护范畴,所谓接地保护,就是系统中设备的外壳与单独的接地装置相连,而电源系统的中 …感谢dianqipanli的回复,我们的配电系统中TN-S系统,我查过图纸了。之前一直未找到相关图纸,通过前期的技术人员要到这方面的材料。。对于TN-S系统,此柴油发电机中性线是否直接接入大楼的接地网,还是单独采用柴发的接地系统啊?请求dianqipanli的回复,非常感谢。。。如果能有一些国家技术规范,那就很好了。我可以有依据去推动厂商做整改。。。
回复
steven_zjb
2014年09月03日 14:50:53
20楼
wangwang304140 发表于 2014-8-26 14:40 若配电系统是IT系统的话,柴油发电机的N线还接地吗?大楼的配电系统是TN-S系统,可能我文章中没有说清楚,UPS带的负载是IT服务器。。。。可能大家理解为配电系统是IT系统了。
回复
steven_zjb
2014年09月03日 14:52:30
21楼
dianqipanli 发表于 2014-8-26 18:24 IT接地制式属于接地保护范畴,所谓接地保护,就是系统中设备的外壳与单独的接地装置相连,而电源系统的中 …我们大概的配电系统是TN-S系统。。。UPS带的负载不IT服务器。。。是给机房供电的。现在我们在犹豫:柴油发电机中性线接地的话,到底是接哪个地?是接大楼的地网,还是单独再做一个接地。。是否有什么规定。
回复

相关推荐

APP内打开