求助:柴油发电机带载时,零线与地线电压高达211V(AC),故障出在哪儿,如何解决?
steven_zjb
steven_zjb Lv.3
2014年08月24日 18:50:44
只看楼主

本帖最后由 steven_zjb 于 2014-9-3 14:47 编辑 大家好,今天我遇到一个奇怪的问题: 在做柴油发电机带机房IT负载时,发现零线与地线之间的电压高达211V(ac),有波动现象,有时是180几V,但测试零线与相线之间电压很稳定,都是:231V(ac),发电机的相---对地,电压达到390V;柴油发电机厂商反馈信息:柴油发电机目前的零线没有接地,他说也可以接地,也可以不接地,根据用户自行规定是接还不是接。

本帖最后由 steven_zjb 于 2014-9-3 14:47 编辑

大家好,今天我遇到一个奇怪的问题:
做柴油发电机带机房IT负载时,发现零线与地线之间的电压高达211V(ac),有波动现象,有时是180几V,但测试零线与相线之间电压很稳定,都是:231V(ac),发电机的相---对地,电压达到390V;

柴油发电机厂商反馈信息:
柴油发电机目前的零线没有接地,他说也可以接地,也可以不接地,根据用户自行规定是接还不是接。

请大家帮忙分析下原因,到底是哪儿出错了啊?感谢各位专家的帮忙。。


还有,是否有什么国家行业规范,规定发电机零线是否一定要接地,还是不接地?

另2个问题:

(1)发电机的零线,是否就是中性线?
(2)哪些因素会导致发电机零---地电压升高?

说明:大楼的配电系统是TN-S配电系统。

配电情况,如下图:








111111.jpg


22222.jpg

2166900a933b9318eb69.pdf
14.2 KB
立即下载
免费打赏
steven_zjb
2014年08月24日 19:35:02
2楼
请求大师解答。。。谢谢
回复
longyuandianqi2
2014年08月24日 21:06:42
3楼
应该把发电机的中性点接地,以避免发电时系统的绝缘受损。
回复
steven_zjb
2014年08月24日 21:36:54
4楼
longyuandianqi2 发表于 2014-8-24 21:06 应该把发电机的中性点接地,以避免发电时系统的绝缘受损。感谢您的回复,想请教一个问题,为什么要把中性线接地啊?是否有什么规范啊。。。如果接地的话,是接大楼的接地网,还是发电机系统单独搞个接地系统啊?
回复
hanzhg54
2014年08月24日 22:57:11
5楼
应该中性线接地,做法和变压器输出一样,TN-S系统。
回复
steven_zjb
2014年08月25日 10:23:37
6楼
求大家指教。。。
回复
dianqipanli
2014年08月26日 04:10:54
7楼
《民用建筑电气设计规范》
6.1.9
发电机的中性点工作制应符合下列规定:
1
发电机的中性点接地应符合下列要求:
1)只有单台机组时,发电机中性点应直接接地。机组的接地形式宜与低压配电系统接地形式一致。
.............................................。
《施工现场临时用电安全技术规范》
6.2.4
发电机组应采用电源中性点直接接地的三相四线制供电系统和独立设置TN-S接零保护系统,其工作接地电阻值应符合...........。
回复
勇者无疆
2014年08月26日 08:36:18
8楼
受教育了------------
回复
俊霖
2014年08月26日 09:09:38
9楼
学习了,谢谢啊
回复
wbear2
2014年08月26日 09:15:44
10楼
在国内和国外做的项目,0.4kV发电机的中性点都接地了。多台并列运行时,接地还有专门要求。
回复
wangwang304140
2014年08月26日 14:40:02
11楼
dianqipanli 发表于 2014-8-26 04:10 《民用建筑电气设计规范》6.1.9发电机的中性点工作制应符合下列规定:若配电系统是IT系统的话,柴油发电机的N线还接地吗?
回复

相关推荐

APP内打开