关于配电装置间的间隙问题
weibo_1401697551842
2014年08月24日 16:17:13
只看楼主

请教大家一个问题,在看配3手册雷电这一章表中的空气间隙指的是开关柜之间的间隙吗?@红苹果 @ccc___ @zljsyc

请教大家一个问题,在看配3手册雷电这一章
QQ截图20140824161403.png
表中的空气间隙指的是开关柜之间的间隙吗? @红苹果 @ccc___ @zljsyc

QQ截图20140824161403.png

免费打赏
lingxuct
2014年08月24日 17:13:19
2楼
是的,安全间距。
回复
向天索要1度电
2014年08月24日 17:51:07
3楼
确切地说是相与相、相与地之间的距离。
回复
weibo_1401697551842
2014年08月25日 09:00:30
4楼
大家的意见好像不统一哦
回复
weibo_1401697551842
2014年08月25日 09:02:45
5楼
ccc___ 发表于 2014-8-24 17:13 是的,安全间距。有人说是这是裸露带电导体之间以及裸露带电体和外壳之间的距离,是这样子的吗?
回复
electricity
2014年08月25日 09:05:53
6楼
我痴我心weibo 发表于 2014-8-25 09:02 有人说是这是裸露带电导体之间以及裸露带电体和外壳之间的距离,是这样子的吗?对,不光是开关柜内,所有的情况下,都是这样
回复
红苹果
2014年08月27日 16:17:03
7楼
这个空气间隙,我们一般俗称相间距。你可以在GB50053、DL5222等好几本规范中找到,定义是指裸导体对地距离与和不同的裸导体之间距离,这个可以自己理解下。
回复
fitman
2014年08月27日 16:38:49
8楼
做过高压的人都知到,这个是A值,可以说是所有安全距离要求的基础。也就是在标准条件下,可接受概率的不发生击穿的最小距离。
回复
zljsyc
2014年08月28日 13:27:59
9楼
表中的数据不是开关柜之间的距离,而是开关柜内对应电压等级的带电体对地和带电体相间净距(最近点空气间隙)。
回复
zhrsea
2014年08月28日 14:56:14
10楼
是相间的空隙间隙,或者是带不同相的电的导体间的空隙间隔。
回复

相关推荐

APP内打开