我们公司10KV母线上的pt经常在系统上其他 发生接地的时候被烧毁。请各位大师帮忙分析一下为什么在系统有单相接地时会发生互感器烧坏现象!!10KV系统为不接地系统。下面插入图片
我们公司10KV母线上的pt经常在系统上其他 发生接地的时候被烧毁。请各位大师帮忙分析一下为什么在系统有单相接地时会发生互感器烧坏现象!!10KV系统为不接地系统。下面插入图片
2楼
短路击穿。
回复
3楼
刚一看不认识,原来是消谐器,这种骗人的东西不装也罢!
回复
4楼
发生单相接是金属性接地还是弧光接地?估计是PT谐振造成的。
回复
5楼
zhang243608 发表于 2014-8-24 17:48 发生单相接是金属性接地还是弧光接地?估计是PT谐振造成的。是金属性接地
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-8-24 17:22 刚一看不认识,原来是消谐器,这种骗人的东西不装也罢!怎么讲呢,为什么说是骗人的?不是很了解。
回复
7楼
真实案例学习下
回复
8楼
注意铭牌参数,估计是选型的问题还有就是接线方式。
回复
9楼
1.选型错误,应该选择全绝缘的电压互感器,全绝缘的互感才能安装楼主图片上的消谐装置,消谐装置安装时,也要保证对地安全距离
回复
10楼
二次小线应该固定,并远离一次带电体,从图片上看,制作工艺太差
回复
11楼
都是接地的时候发生故障,很明显是你的PT自身问题,第一你的电压互感器接线太凌乱,不知道会不会接线有误,第二你的电压互感器是半绝缘电压互感器,这种电压互感器只能承受相电压,单相接地的话,相电压升为线电压,电压互感器长期过电压击穿是迟早的事,另你的应该是一次消谐器,怎么好像接的是二次线。建议选择全绝缘电压互感器,即带2个一次桩头的电压互感器,应该可以解决你的问题。
回复