关于《混规》4.2.3条钢筋强度的理解
行知
行知 Lv.6
2014年08月23日 22:49:39
只看楼主

《混规》4.2.3:横向钢筋的抗拉强度设计值fyv应按表中fy的数值采用;当用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时,其数值大于360N/mm2时应取360N/mm2。有两个问题:(1)是不是只在承载力计算中考虑,在计算受剪和受扭最小配箍率时,不考虑??(2)高层中关于梁、柱、墙的受剪承载力是否要考虑??(高层中未指出)请高手多多指教

《混规》4.2.3:横向钢筋的抗拉强度设计值fyv应按表中fy的数值采用;当用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时,其数值大于360N/mm2时应取360N/mm2。
有两个问题:
(1)是不是只在承载力计算中考虑,在计算受剪和受扭最小配箍率时,不考虑??
(2)高层中关于梁、柱、墙的受剪承载力是否要考虑??(高层中未指出)

请高手多多指教
免费打赏
ccmw2000
2014年08月23日 22:56:32
2楼
这个问题,不是问题,不用你考虑。箍筋一般用不到高与400的,去年的题,不是计算,构造而已,更不用考虑,
回复
行知
2014年08月24日 08:48:14
3楼
ccmw2000 发表于 2014-8-23 22:56 这个问题,不是问题,不用你考虑。箍筋一般用不到高与400的,去年的题,不是计算,构造而已,更不用考虑,谢谢指导,就是因为看了13年的一注第一题,想到这个问题,他的箍筋就是500级的
回复
行知
2014年08月24日 09:38:45
4楼
本帖最后由 disanlangzi 于 2014-8-24 09:40 编辑 ccmw2000 发表于 2014-8-23 22:56 这个问题,不是问题,不用你考虑。箍筋一般用不到高与400的,去年的题,不是计算,构造而已,更不用考虑,2013年一注的第一题考的是构造,虽然采用了500级,但不考虑360的限制。第7题考的是连梁的抗剪,也采用500级,考虑了360的限制。
回复
ccmw2000
2014年08月24日 13:01:07
5楼
你看得很仔细呀,联系我qq95280478
回复
loveq910223
2014年08月27日 17:19:42
6楼
第一题是考构造,构造要求与承载力计算是不一样的。规范中明确规定在计算承载力时才考了360的折减。你可以这样理解,如果构造和承载力均按照360计算,则400和500的箍筋无区别,显然这样是不合理的。构造要求与承载力计算时有区别的还有砌体的高厚比,在构造要求中不考虑材料的修正,而在承载力计算时需要考虑材料的修正。
回复
xin_jianda
2014年08月27日 21:32:44
7楼
行知 发表于 2014-8-24 09:38 2013年一注的第一题考的是构造,虽然采用了500级,但不考虑360的限制。第7题考的是连梁的抗剪,也采用500 …第一个题不考虑因为不是受剪和受扭
回复
kkeout曼
2014年08月28日 00:30:43
8楼


好问题!
(1)是不是只在承载力计算中考虑,在计算受剪和受扭最小配箍率时,不考虑??
是的。
(2)高层中关于梁、柱、墙的受剪承载力是否要考虑??
考虑。
算承载力时为了安全,强度留有余量;柱加密区最小体积配箍率是为了保证延性,在构造上给予保障;既然计算承载力时已经有了一层保障,构造上就没有必要再用打过折的强度算ρv了,何况后面还有双控:二级0.6%,以及对小剪跨比的1.2%。
详见混凝土规范4.2.3和11.4.17的条文说明,抗震规范和高规的相关说明。



回复
行知
2014年08月28日 09:32:36
9楼
yaochangji 发表于 2014-8-28 00:30 好问题!(1)是不是只在承载力计算中考虑,在计算受剪和受扭最小配箍率时,不考虑?? 是的 …回答的很好,喵星人,萌萌哒
回复