请教个6度区的地震作用问题
tourjours
tourjours Lv.4
2014年08月23日 19:35:02
只看楼主

抗规3.1.2条中,设防6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算。条文解释中又明确了主要是抗震构造措施。如何理解,大家做设计时6度区都不考虑地震作用么(钢结构除外)?6度区新增的剪重比调整系数作何理解,不计算地震作用又给出最小剪力系数是何意呢?3.1.2条到底想要传递的是什么想法?

2014年08月27日 16:20:28
2楼
帖子沉了,重新拾起。大家怎么看。
回复
klacte
2014年08月27日 16:38:56
3楼
看一下抗规5.1.6条,6度区有些是需要地震计算的。
回复
tourjours
2014年08月27日 16:47:59
4楼
klacte 发表于 2014-8-27 16:38 看一下抗规5.1.6条,6度区有些是需要地震计算的。没错。就是这个。多谢。