刚刚做了一个小型污水提升泵站,变压器负荷计算如下: 设备安装容量116KW ,计算有功功率72.9KW ,动力负荷58.4KW ,照明负荷6.22KW ,预留负荷10KW ,补偿前功率因数0.8 ,Qjs=54.6kvar ,Sjs=91.1KVA ,补偿电容30kvar ,变压器容量125KVA ,补偿后功率因数达0.93 以上。 由于小弟是新手,变压器高压侧选用电缆为
刚刚做了一个小型污水提升泵站,变压器负荷计算如下:
设备安装容量116KW
,计算有功功率72.9KW
,动力负荷58.4KW
,照明负荷6.22KW
,预留负荷10KW
,补偿前功率因数0.8
,Qjs=54.6kvar
,Sjs=91.1KVA
,补偿电容30kvar
,变压器容量125KVA
,补偿后功率因数达0.93
以上。
由于小弟是新手,变压器高压侧选用电缆为
ZR-YJV-8.7/10KV 3
×
25
电缆,动热稳定校验不会计算,麻烦高手指导一下,
3
×
25
的高压电缆是否满足要求,最好计算方法写出来学习一下!!!!
2楼
动热稳定效验规范上面表达的好模糊,网上也查不到具体的说明,
125/1.732/10=7.22
选择经济截面.7.22/1.54=4.7
3*25够了, 不过我们这边比较奇葩,电缆规定最少都要用3*50
回复
3楼
高压10kv电缆主要考虑热稳定,S≥I√t×103 /C(详见工业与民用配电设计手册211页)。式中I为短路电流,t为断路器开断时间,c为热稳定系数(可通过210页表5-9查得)。一般高压短路电流需要自己去计算,t取0.15s(为中速断路器开断时间),c取137(交联聚乙烯铜缆)。按照高压短路电流25kVA计算得S≥72.9mm2,所以高压电缆至少取95mm2。
回复
4楼
高压电缆需要校验热稳定,则要有供电公司提供的高压侧短路容量及保护的动作时间。计算方法如楼上的。但对于民建院来说,基本拿不到这些参数,因此设计时补充一句“最终由供电部门确定”。不过25平方的话,一般情况下不算也知不合格了。
回复
5楼
向各位学习 学习
回复
6楼
天天的天 发表于 2014-8-25 11:10 高压10kv电缆主要考虑热稳定,S≥I√t×103 /C(详见工业与民用配电设计手册211页)。式中I为短路电流,t为断 …你这样赤裸裸的盗用是要和原作者说的好吗
回复
7楼
tudoudianqi 发表于 2014-8-26 11:05 你这样赤裸裸的盗用是要和原作者说的好吗。。。。大神,我错了! 刚看完你发的,转眼又看见他在这问,就随手复制、粘贴下了。
回复
8楼
25应该不够哦!应该得到些系统参数计算一下,我以前计算最小的就是50的!
回复
9楼
高压按热稳定校验计算,最好说明让供电局确定截面
回复
10楼
计算数据要供电局提供 否则计算不准确
回复
11楼
只考虑热稳定,动稳定不需要考虑
回复