错层结构该如何输
binbin1029
binbin1029 Lv.2
2004年12月02日 10:13:58
只看楼主

我最近做的工程有错层。相差1200mm。分两层输入。结果发现1200mm高的一层柱(无论有没有楼板连接)箍筋都特别的大。令人费解。如有高手请帮忙解决。

我最近做的工程有错层。相差1200mm。分两层输入。结果发现1200mm高的一层柱(无论有没有楼板连接)箍筋都特别的大。令人费解。如有高手请帮忙解决。
免费打赏
wtym
2004年12月02日 11:04:59
2楼
是否检查了柱计算长度系数,是否在TAT菜单中进行了错层定义
回复
default007
2004年12月03日 08:22:58
3楼
用satwe能够自动判断错层的。
回复
moschino
2004年12月03日 14:14:25
4楼
楼主说柱子的箍筋特大?有多大?是否程序按短柱计算,需全高加密
回复
binbin1029
2004年12月08日 08:59:12
5楼
(回4楼)是啊
回复
szcj815
2004年12月08日 11:05:48
6楼
可以自己定义柱的计算高度
回复
rly___521
2004年12月19日 21:08:29
7楼
可以具体点吗?
怎么定义啊?
谢谢!
回复
lizhiyx100
2004年12月27日 15:01:24
8楼
在SATWE 里面有 定义柱子的计算长度那一项啊 仔细瞅瞅
回复
meidum2005
2004年12月27日 19:21:35
9楼
形成了短柱,程序自动加密
回复
xiaohou777
2004年12月28日 14:07:54
10楼
注意分析一下计算结果,改变计算长度有时候用处不大
回复
lyy5672
2004年12月29日 00:37:02
11楼
我也遇到这样的情况,最近我也一样。
回复

相关推荐