我最近做的工程有错层。相差1200mm。分两层输入。结果发现1200mm高的一层柱(无论有没有楼板连接)箍筋都特别的大。令人费解。如有高手请帮忙解决。
我最近做的工程有错层。相差1200mm。分两层输入。结果发现1200mm高的一层柱(无论有没有楼板连接)箍筋都特别的大。令人费解。如有高手请帮忙解决。
2楼
是否检查了柱计算长度系数,是否在TAT菜单中进行了错层定义
回复
3楼
用satwe能够自动判断错层的。
回复
4楼
楼主说柱子的箍筋特大?有多大?是否程序按短柱计算,需全高加密
回复
5楼
(回4楼)是啊
回复
6楼
可以自己定义柱的计算高度
回复
7楼
可以具体点吗?
怎么定义啊?
谢谢!
回复
8楼
在SATWE 里面有 定义柱子的计算长度那一项啊 仔细瞅瞅
回复
9楼
形成了短柱,程序自动加密
回复
10楼
注意分析一下计算结果,改变计算长度有时候用处不大
回复
11楼
我也遇到这样的情况,最近我也一样。
回复