本帖最后由 土了木了 于 2014-8-22 17:16 编辑 由于资金问题,工程的一栋楼处于停工状态,一层柱钢筋一直暴露在外有四五个月,现在接着施工要怎么处理?除了最基本的除锈,需要现场截取柱钢筋进行力学性能检验吗?
本帖最后由 土了木了 于 2014-8-22 17:16 编辑
由于资金问题,工程的一栋楼处于停工状态,一层柱钢筋一直暴露在外有四五个月,现在接着施工要怎么处理?除了最基本的除锈,需要现场截取柱钢筋进行力学性能检验吗?
3楼
放了四五个月再施工肯定是要对钢筋力学性能进行检验的了
回复
4楼
和我们这里的工地差不多啊,安排专人除锈。
回复
5楼
为什么事前不做好相应的保护措施?
回复
6楼
有必要吗?我见德国佬也是直接搞,不除锈
回复
7楼
德国佬的钢筋也生锈很厉害,人家也没做处理
回复
8楼
本帖最后由 wangyan80 于 2014-8-23 14:32 编辑
除锈后现场取样送检,由原设计单位根据检测结果来确定如何处理。看图片的情况,锈蚀不是很严重,应该没什么事。
看后面德国这情况,放在咱这,可能都不用报批,后续的工作都省事了。
回复
9楼
锈蚀不是很严重的话不除锈也没啥
回复
10楼
力学实验本人觉得没有必要,再说你怎么做?在原材上截取?还是在已经绑扎好的钢筋上截取?除除锈没有什么害处!但是真正做到了才是好事
回复
11楼
撒旦ザ魔杖 发表于 2014-8-24 12:11 力学实验本人觉得没有必要,再说你怎么做?在原材上截取?还是在已经绑扎好的钢筋上截取?除除锈没有什么害 …从柱钢筋上直接截取啊 除锈不是会让钢筋变细?
回复
12楼
1、安置4、5个月的钢筋只要进场都得重新做复试了。现场这种情况肯定的做复试了呀 安排专门人员将进行除锈。
回复