关于人防集水坑的问题
gps_222
gps_222 Lv.3
2014年08月22日 15:47:11
只看楼主

人防的集水坑在什么情况下要设手摇泵,规范上说的比较笼统,大家平时设计中是如何操作的呢?欢迎畅所欲言啊

人防的集水坑在什么情况下要设手摇泵,规范上说的比较笼统,大家平时设计中是如何操作的呢?欢迎畅所欲言啊
免费打赏
版专攻
2014年08月22日 15:56:25
2楼
平常设计时两个潜水排污泵,并一个手摇泵
回复
小时工
2014年08月22日 15:59:01
3楼
必须有一个是手摇的吧
回复
胡子渣
2014年08月22日 16:08:16
4楼
人防的集水坑里设置泵的问题:
1、如果没有战时电站,则有两种情况:
a1:集水坑战时与平时共用,一般是设置一台潜污泵和一台手摇泵;
a2:仅战时用的话,那就是一台手摇泵了。
2、如果有战时电站,也有两种情况:
b1:集水坑战时与平时共用,一般是设置两台潜污泵,其中一台的电源应在战时转换为战时电站的供电;
b2:仅战时用的话,那就是一台潜污泵了,这个电源应由战时电站供电。
回复
gps_222
2014年08月22日 22:19:27
5楼
江执兵 发表于 2014-8-22 16:08 人防的集水坑里设置泵的问题:1、如果没有战时电站,则有两种情况:a1:集水坑战时与平时共用,一般是设 …有战时电站就不用设手摇泵吗
回复
胡子渣
2014年08月25日 09:54:05
6楼
gps_222 发表于 2014-8-22 22:19 有战时电站就不用设手摇泵吗按人防规范中6.3.1 防空地下室的污废水宜采用机械排出。战时电源无保证的防空地下室,在战时需设电动排水泵时,应有备用的人力机械排水设施。按照这个条文的理解,有战时电站(最好是设了柴油发电机)的话,应该就是有电源保证,应该不需要设置手摇泵,不知道这样子理解对不对哦!
回复
gps_222
2014年08月28日 11:28:23
7楼
江执兵 发表于 2014-8-25 09:54 按人防规范中6.3.1 防空地下室的污废水宜采用机械排出。战时电源无保证的防空地下室,在战时需设电动 …嗯,这么理解感觉有道理,也就是说针对战时要用的集水坑,有电站的不用设手摇泵,无电站的要设手摇泵,对吧,还有就是有些根本就不设泵,战后用移动泵排水,这种情况怎么确定呢?
回复
竹雨轩
2014年08月28日 13:26:34
8楼
今天学到一个新名字,手摇泵~!!~!
回复
胡子渣
2014年08月29日 08:57:31
9楼
gps_222 发表于 2014-8-28 11:28 嗯,这么理解感觉有道理,也就是说针对战时要用的集水坑,有电站的不用设手摇泵,无电站的要设手摇泵,对 …应该没有“有坑不设泵”的情况吧!我没碰到过。
回复
gps_222
2014年09月10日 16:39:15
10楼
江执兵 发表于 2014-8-29 08:57 应该没有“有坑不设泵”的情况吧!我没碰到过。就是战后用移动泵排水啊,也是规范上说的
回复
damacy82
2015年03月30日 10:05:02
11楼
学习了~:lol
回复

相关推荐