18层高层污水 排水底横干管可以用U-PVC管吗?
jxgzyzmwy
jxgzyzmwy Lv.7
2014年08月22日 15:27:48
只看楼主

我们小区18层高层住宅污水排水底横干管设计院给设计成柔性接口机制铸铁排水管,可以改为U-PVC管吗?

我们小区18层高层住宅污水排水底横干管设计院给设计成柔性接口机制铸铁排水管,可以改为U-PVC管吗?
免费打赏
胡子渣
2014年08月22日 16:22:04
2楼
这个按照理论上来讲是可以改的,不过涉及到造价,最好是和设计院、甲方一起协商定下来就好了。楼主想改为U-PVC的初衷应该是方便安装和节省造价吧?
回复
小时工
2014年08月22日 16:22:07
3楼
可以使用UPVC管道。但是你立管底部弯头的地方最好用铸铁的连接件。
而且PVC出户的话,管道容易因为沉降坏掉
回复
jxgzyzmwy
2014年08月22日 16:56:06
4楼
江执兵 发表于 2014-8-22 16:22 这个按照理论上来讲是可以改的,不过涉及到造价,最好是和设计院、甲方一起协商定下来就好了。楼主想改为U- …嗯,为了在不影响使用的前提下节省造价及方便施工,但设计院一直坚持用铸铁管。
回复
云飘飘
2014年08月23日 06:18:11
5楼
主要是承压的问题,18层高度落水压力要5公斤多的,采用U-PVC不一定能行。
回复
王农勤
2014年08月23日 08:04:07
6楼
在排水管处于低压状态时,可以考虑使用塑料排水管.
回复
toumingweixiao000
2014年08月23日 13:48:47
7楼
地下室所说的一针见血。
不过我手头在做的项目,32层高层,排水主立管还是选用的PVC-U材质的,专用粘接剂承插粘接。只不过在主立管接横干管的地方,用了两个45度的给水弯头,并在弯头下游不超过400范围内要求设置一个角钢的门型支架,这一问题就此解决
回复
q123321aaa
2014年08月23日 14:20:17
8楼
设计院不同意改,那只有照图施工了
回复
huangzhimin
2014年08月25日 09:52:42
9楼
可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014):
8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内、外架空管道
应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列因素对管道的综合影响选择管材和设计管道:
1 系统工作压力;
2 覆土深度;
3 土壤的性质;
4 管道的耐腐蚀能力;
5 可能受到土壤、建筑基础、机动车和铁路等其他附加荷载的影响;
6 管道穿越伸缩缝和沉降缝。
(条文说明)本条规定了消防给水系统的管道材质选择要求。对于埋地管道采用的管材,应具有
耐腐蚀和承受相应地面荷载的能力,可采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和经可靠防腐处理的钢管等。对于室内外架空管道,应选用耐腐蚀、有一定耐火性能且安装连接方便可靠的管材,可采用热浸镀锌钢管、无缝钢管等。

8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管
道;当系统工作压力大于1.20MPa 小于1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢
管;当系统工作压力大于1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,
当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.50MPa,
公称直径大于等于DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa。
(条文说明)本条规定了不同系统工作压力下消防给水系统埋地管道的管材和连接方式选择要求。
回复
胡子渣
2014年08月25日 10:03:48
10楼
jxgzyzmwy 发表于 2014-8-22 16:56 嗯,为了在不影响使用的前提下节省造价及方便施工,但设计院一直坚持用铸铁管。设计院这么坚持应该是有理由的,(因为这个改动并不麻烦,要改也是一句话的事情),我猜设计院是基于安全方面考虑的,估计是以前按UPVC管道设计的类似项目出现了什么问题,后面的项目才这样调整过来的。他要不改你就只有按图施工了。
回复
jxgzyzmwy
2014年08月25日 14:30:54
11楼
我们小区两个设计院设计,都是十八楼的高层,一个设计U-PVC,一个设计铸铁管。
回复

相关推荐