请问剪力墙开孔打断的钢筋可以修复?
a13728754271
2014年08月21日 22:32:14
只看楼主

请问剪力墙开孔打断的钢筋可以修复?

请问剪力墙开孔打断的钢筋可以修复?
免费打赏
雷文柏
2014年08月22日 10:06:15
2楼
修补很麻烦啊。如果接近顶层,最边上的纵筋没断不管问题也不大...
回复
蓬荜生辉
2014年08月22日 10:38:51
3楼
这个部位问题不大,你打孔的高度是多少?
回复
好阿
2014年08月22日 11:22:30
4楼
修补非常难 竖向钢筋断了就要修补了,这个是短肢薄壁柱,不应该开孔,如果是洗衣机 给水管只要转个小孔用钻不要用开孔器
回复
a13728754271
2014年08月22日 11:52:15
5楼
修补非常难 竖向钢筋断了就要修补了,这个是短肢薄壁柱,不应该开孔,如果是洗衣机 给水管只要转个小孔用钻不要用开孔器
=========您细看这个孔断的是一共6根水平横向的钢筋,里面靠孔中间部位的4根钢筋是18MM的,靠孔边缘上下各一根应该是10MM以上的,象是打断了一半,所以一时判断不了是多少直径的。全是水平向的钢筋,不知是不是左边大梁上连接到剪力墙上锚固的底部钢筋,但4根钢筋都在园孔深度的中间位置,又不象是从大梁连接到剪力墙上锚固的底部钢筋,从大小直径是看应该是底部钢筋,但从位置上看又不象是底部钢筋。请各位指点迷津。
回复
a13728754271
2014年08月22日 13:07:13
6楼
gzz216 发表于 2014-8-22 11:22 修补非常难 竖向钢筋断了就要修补了,这个是短肢薄壁柱,不应该开孔,如果是洗衣机 给水管只要转个小孔用钻 …您细看这个孔断的是一共6根水平横向的钢筋,里面靠孔中间部位的4根钢筋是18MM的,靠孔边缘上下各一根应该是10MM以上的,象是打断了一半,所以一时判断不了是多少直径的。全是水平向的钢筋,不知是不是左边大梁上连接到剪力墙上锚固的底部钢筋,但4根钢筋都在园孔深度的中间位置,又不象是从大梁连接到剪力墙上锚固的底部钢筋,从大小直径是看应该是底部钢筋,但从位置上看又不象是底部钢筋。请各位指点迷津。
回复
a13728754271
2014年08月22日 13:12:11
7楼
蓬荜生辉 发表于 2014-8-22 10:38 这个部位问题不大,你打孔的高度是多少?
回复
a13728754271
2014年08月22日 13:14:47
8楼
a13728754271 发表于 2014-8-22 13:12 Documents and Settings\Administrator\桌面,JPG
回复
a13728754271
2014年08月22日 13:31:56
9楼
a13728754271 发表于 2014-8-22 13:12 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\打孔位置图.JPG
回复
a13728754271
2014年08月22日 15:29:25
10楼
a13728754271 发表于 2014-8-22 13:14 Documents and Settings\Administrator\桌面,JPG4958784打孔的位置情况如图,按最长那根向下的红色箭头划分,整个右边部份直到图中大梁下面的梁的底部下方全部位置是剪力墙,左边的上方是框架梁,框架梁与玻璃窗户之间还有一部份是砌上去水泥(我用工具打掉了4.5CM高度缺口,仍然见不到大梁底部),左下方与玻璃窗户连接处是加气砌块(右边是剪力墙混凝土),
回复
a13728754271
2014年08月22日 15:32:32
11楼
a13728754271 发表于 2014-8-22 15:29 打孔的位置情况如图,按最长那根向下的红色箭头划分,整个右边部份直到图中大梁下面的梁的底部下 …这样一算,估计圆孔底部距离大梁底部的距离就穒几5CM左右了。