等效三相负荷
jiahui_huang
2014年08月21日 20:55:06
只看楼主

工业与民用配电设计手册 第三版 P13,3-(3)当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的15%时,按三相平衡负荷计算,可不换算。其中,当单相设备功率小于三相负荷设备功率15%时,不换算的意思是,等效三相功率就 等于 单相用电设备的单相功率?即例如 单相用电设备为14kW, 三相负荷功率为100kW那么单相用电设备的等效三相负荷为14kW?还是3 x 14 = 42kW?

工业与民用配电设计手册 第三版 P13,3-(3)当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的15%时,按三相平衡负荷计算,可不换算。
其中,当单相设备功率小于三相负荷设备功率15%时,不换算的意思是,等效三相功率就 等于 单相用电设备的单相功率?
即例如 单相用电设备为14kW, 三相负荷功率为100kW
那么单相用电设备的等效三相负荷为14kW?还是3 x 14 = 42kW?
免费打赏
wephonegg
2014年08月23日 07:56:51
12楼
要按这个精神理解:定这一条的目的是给负荷计算减轻负担,而不是给人添麻烦。
回复
zhiyingjie007
2014年08月25日 09:26:58
13楼
nange7637014 发表于 2014-8-22 22:02 谁说没考过?09年下午案例第六题,明显小于15%老卞讲了这道题选什么了吗?
回复
nange7637014
2014年08月25日 10:37:58
14楼
zhiyingjie007 发表于 2014-8-25 09:26 老卞讲了这道题选什么了吗?他说出题人可能没考虑15%,所以按根3算,我不认同。
回复
jiahui_huang
2014年08月25日 10:46:48
15楼
nange7637014 发表于 2014-8-25 10:37 他说出题人可能没考虑15%,所以按根3算,我不认同。会不会是全部负荷计算的时候才这么考虑呢?另外15%这个我不知道是不是我想多了,因为很多题目都是直接在小题干里面给出单相设备的等效三相负荷,可能出题人也希望避免这个争论。不过今年不知道会怎么考,所以我就钻下牛角尖
回复
nange7637014
2014年08月25日 10:59:50
16楼
jiahui_huang 发表于 2014-8-25 10:46 会不会是全部负荷计算的时候才这么考虑呢?另外15%这个我不知道是不是我想多了,因为很多题目都是直接在小 …:lol那如果小题目给的单相负荷就是全部的单相负荷,那你怎么办?嘿嘿,我不管了,低于15%我就按三相考虑。
回复
zhiyingjie007
2014年08月25日 11:30:35
17楼
nange7637014 发表于 2014-8-25 10:37 他说出题人可能没考虑15%,所以按根3算,我不认同。考试嘛,别那么认真。
回复
tjdxwz
2014年08月25日 22:10:03
18楼
注意说的是多台单相设备,按规范要求三相要平衡,要均分到三相上,因此除以三,再乘以三,结果是等于直接加。
回复

相关推荐