风荷载(围护结构)取值问题求助
hunk2009
hunk2009 Lv.3
2014年08月21日 18:12:56
只看楼主

主体:设计年限50年,按50年取,超过60米乘1.1   设计年限100年,按100年取,超过60米乘1.1围护结构:设计年限50年,按50年取,超过60米不乘1.1     设计年限100年,按50年取,超过60米不乘1.1是这么理解吗?

主体:设计年限50年,按50年取,超过60米乘1.1
   设计年限100年,按100年取,超过60米乘1.1
围护结构:设计年限50年,按50年取,超过60米不乘1.1
     设计年限100年,按50年取,超过60米不乘1.1
是这么理解吗?
免费打赏
yibayoucaihua
2014年08月21日 20:12:20
2楼
我觉得 主体和围护结构 都是按年限取值 维护结构不乘以1.1
回复
yjynma
2014年08月21日 21:01:16
3楼
是真的理解的,
回复
北人北面
2014年08月22日 09:45:50
4楼
个人感觉二楼说的有道理
回复
wbbzq
2014年08月22日 18:56:01
5楼
我也觉得应该是维护结构100年的话就按100年取,但是超过60m也不需要乘上1.1了
回复
zhaoxl0913
2014年08月25日 09:42:49
6楼
<荷载规范> 8.1.2条文说明,围护结构超过100年,宜按50年取用
回复
z1a2f3e2w6
2014年08月25日 09:45:19
7楼
围护结构设计年限达到100年的,感觉很少
回复
co10003
2014年08月25日 12:20:00
8楼
zhaoxl0913 发表于 2014-8-25 09:42 8.1.2条文说明,围护结构超过100年,宜按50年取用条文说明没说,超过100年(没这几个字眼吧),按50年取