构件高厚比 β=γHo/h墙、柱高厚比β=Ho/h这两有何区别?何时算够构件?谢谢
构件高厚比 β=γHo/h
墙、柱高厚比β=Ho/h
这两有何区别?何时算够构件?
谢谢
2楼
你说的第一个高厚比,其实原理上跟第二个高厚比是一样的,关键在于这个高厚比是用来干什么的。第一个,是用来算砌体受压影响系数的,要根据砌体材料调整高厚比。第二个高厚比,是控制墙柱最小截面或最大高度的。注意题目要求就不会弄混。
回复
3楼
前者是用于计算承载力的 后者属于构造要求。题目中一般会注明是计算(前者)还是验算高厚比(后者)
回复