大神看看我算的对不对,举例:一台250kVA变压器,一台315kVA变压器总容量是250+315=565算出计算电流:565/10/1.732=32.6然后是根据这个32.6A来选择电缆吗?还有低压电缆要怎么选?比如一个计算电流是300A的设备用什么电缆, 依据是什么?求说的笼统,简单易懂一点,最好多局几个不同的例子, 读书少,谢谢
大神看看我算的对不对,
举例:一台250kVA变压器,一台315kVA变压器
总容量是250+315=565
算出计算电流:565/10/1.732=32.6
然后是根据这个32.6A来选择电缆吗?
还有低压电缆要怎么选?
比如一个计算电流是300A的设备用什么电缆, 依据是什么?
求说的笼统,简单易懂一点,最好多局几个不同的例子, 读书少,谢谢
2楼
求好新人给个电缆截流量表
回复
3楼
看看《工业与民用配电设计手册》第三版的第九章吧!该手册第四章的电缆载流量表中数据为最低要求值,当供电质量有点要求时应按第九章公式获得。该手册论坛里有。
回复
4楼
你这个是单回路电源啊。那你这样没错啊,你算的那个是高压电流,乘以25就是低压电流了,低压电缆就是根据这个低压电流来选
回复
5楼
默默的问一句,你说的低压电缆是低压出线柜的出线电缆吧?
还有你这里给出的数据时不能选出10kV电缆的。
回复
6楼
公变还是专变?
如果是公变的话地方供电局有要求的,这边的要求是10kV进线电缆的最小为YJV22-8.7/15-3*70
低压电缆单纯考虑载流量不需考虑热稳定的话,300A大概选YJV22-0.4/1-4*150就可以了,当然也要看负载和接地系统再选3芯。3+1或者4+1芯的。
回复
7楼
高压电缆计算需要根据短路容量计算,此时在流量不是确定的主要因素,一般当地供电部门会给出多大的变压器多大的电缆。
回复
8楼
应该根据计算负荷电流,最好大于1.2倍计算负荷电流。然后校验未端压降、开关灵敏度,最后还应该考虑性价比---分析投资、运行损耗需要采用经济电流密度校验。高压电缆还需要用稳定短路电流做热稳定校验。
回复
9楼
1、高压10kv电缆主要考虑热稳定,S≥I
√t×103
/C(详见工业与民用配电设计手册211页)。式中I为短路电流,t为断路器开断时间,c为热稳定系数(可通过210页表5-9查得)。一般高压短路电流需要自己去计算,t取0.15s(为中速断路器开断时间),c取137(交联聚乙烯铜缆)。按照高压短路电流25kVA计算得S≥72.9mm2,所以高压电缆至少取95mm2。
2、0.4kV电缆主要考虑载流量,如果距离配电箱或设备较远需考虑电压损失,如何计算可百度公式。首先要考虑是明敷还是埋地。例如计算电流为300A,查询载流量表按明敷的话,应该选择120mm2,按埋地的话,应该选择240mm2。
回复
10楼
9楼弟兄讲的不错,大抵就是这样的情况。
回复
11楼
tudoudianqi 发表于 2014-8-22 10:31 1、高压10kv电缆主要考虑热稳定,S≥I√t×103 /C(详见工业与民用配电设计手册211页)。式中I为短路电流 …说的很详细,学习了,但有个问题想问你,你所说的高压短路电流25kA是怎么来的? 断路器的最大开断电流?
回复